Mal zum Thema "EIB + Heizung" ich habe meine komplette Heizungssteuerung ersetzt und an den EIB angebunden!
Somit kann ich viel flexiebler die Heizung steuern (dadurch auch Kosten sparen) und auch visualisieren, schau mal hier: Meine Heizung
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
EIB + Heizung
Einklappen
X
-
@ roy_fox
Besten Dank für den Tipp! Klappt wirklich wie gewünscht!
Ich kannte zwar die Klemme 3/4, hatte aber mal gelesen, bei Verwendung der Regelung VRC 410s soll die Brücke dort nicht entfernt werden.
Gruß
Mike77
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von mike77 Beitrag anzeigenIch habe übrigens eine Vaillant ecotec classic.
habe die gleiche Therme. Da gibt es zwei Klemmen (3/4 ???) wo normalerweise der Raumthermostat angeschlossen wird. Ohne Thermostat ist dort eine Brücke drin. Dort habe ich einen Schaltaktorkontakt angeschlossen, der nur dann schließt wenn über die Positionsmeldung der Ventile Wärmebedarf angefordert wird. Klappt wunderbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn dein Heizkessel ein Anschluss für potenzialfrei Kontakt für (Wohnzimmer-)thermostat hat, dann kannst du damit steuern.Zitat von mike77 Beitrag anzeigenNur die externe Umwälzpumpe über einen Aktor laufen lassen oder kann man irgendwie die Heizkessel veranlassen gar nicht erst zu zünden?
Wenn das Thermostat sein eigene Protokoll benutzt, um mit Heizkessel zu sprechen, dann ist es schwerer.
Gruss,
Jean-François
Einen Kommentar schreiben:
-
@tkloster
wenn deine Heizung 20 Jahre alt ist , würde ich die zumindest mal checken lassen , denn alte Heizungen , die nicht richtig und nicht ökonomisch arbeiten, verbraten oft soviel Energie , dass sie dir dein ganzes Konzept versauen könnten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Wie realisiert man das denn am besten an einem noneib Kessel?Nur ein schaltaktor ausgang um Heizkessel zu stoppen wenn kein Raum Heizung braucht
Nur die externe Umwälzpumpe über einen Aktor laufen lassen oder kann man irgendwie die Heizkessel veranlassen gar nicht erst zu zünden?
Ich habe übrigens eine Vaillant ecotec classic.
Einen Kommentar schreiben:
-
Pass auf daß solche elektromotorische Stellantriebe nicht geräuschlos sind.Zitat von tkloster Beitrag anzeigenAlso brauche ich "nur" einen Stellantrieb mit 2 Binäreingängen (für die Fensterkontakte) z.B. von Berker pro Heizung sowie ein Raumtemperaturregler z.B. inkl. EIB-Tastsensor von Gira.
Das würde dann pro Heizung/Heizkreis ca. 300,- Euro kosten.
Mit thermoelektrische Stellantriebe ist es gerauschlos, aber dann mußt du 2 draht an jede stellantrieb anschließen. Wenn du jedenfalls Rolladensteuerung anschließen mußt, dann ist es villeicht nicht so viel werk 2 mehr Draht zu addieren.
Nur ein schaltaktor ausgang um Heizkessel zu stoppen wenn kein Raum Heizung brauchtZitat von tkloster Beitrag anzeigenDas würde dann reichen, oder? An der Heizungsanalge im Keller brauche ich nichts ändern?
Gruß
Jean-François
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Also brauche ich "nur" einen Stellantrieb mit 2 Binäreingängen (für die Fensterkontakte) z.B. von Berker pro Heizung sowie ein Raumtemperaturregler z.B. inkl. EIB-Tastsensor von Gira.
Das würde dann pro Heizung/Heizkreis ca. 300,- Euro kosten.
Das würde dann reichen, oder? An der Heizungsanalge im Keller brauche ich nichts ändern?
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
und genau da liegt der Hase im Pfeffer bergraben d.h. Schlitze klopfen, Leitungen verlegen etc. diese Sauerei möchte ich mir derzeit nicht antun. Den ohne größeren Aufwand komme ich weder an / in die Verteiler geschweige denn in die Räume. Funk möchte ich eigentlich auch nicht und mit Powernet habe ich mich noch nicht beschäftigt.Zitat von bjo Beitrag anzeigen...
zumindest würde ich in jeden Heizkreisverteiler EIB und 230 V legen!
Einen Kommentar schreiben:
-
das würde ich mir 2 x überlegen!Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigenhabe aber im Ganzen Haus Fußbodenheizung mit zentralen Verteilern, da besteht keine Möglichkeit mit Thermostaten zu regeln und RTR's je Raum nachrüsten ist mir zu aufwendig.
habe Silverster in einem konv. Haus gefeiert. Dort konnte man dfie FBH nur als
ganzes regeln. Der Eigentümer sagte selber das er wenn´s nciht so teuer wäre eine Reglung nachrüsten würde!
was brauchst denn wirklich
- je Raum einen RTR bzw. eine Kombination mit Taster
- je Heizkreis einen Thermoelektrischen Stellantrieb
- entsprechend der Anzahl Heizkreise einen Heizungsaktor
zumindest würde ich in jeden Heizkreisverteiler EIB und 230 V legen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Ich habe mein EFH auch umgebaut. Weil das Haus nicht sehr gut isoliert ist, ist eine Steuerung pro Raum sinnvoll.
Heizkörper in den Räume waren bereits vorhanden, dann habe ich alle Thermostatventil durch 230V Thermoelektrische stellantriebe (von http://www.moehlenhoff.de , verkauft by Berker, Busch/Jaeger usw auf eibmarkt)
Stellantriebe sind durch ein Berker Heizungsaktor 6fach triac gesteuert.
In jeden raum ist ein Theben RAM713 RTR
Damit kann ich durch EIB Zeitschaltuhr die Heizung in alle Raüme steuern.
Wenn die größter Stellgrößenwert vom Heizungsaktor ist großer als 20%, ist der Heizkessel gestartet durch eine normale Schaltaktor (angeschlossen who der Wohnzimmer Thermostat normalerweise ist).
Gruss,
Jean-François
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
aber nur wenn man Heizkörper hat. Ich habe aber im Ganzen Haus Fußbodenheizung mit zentralen Verteilern, da besteht keine Möglichkeit mit Thermostaten zu regeln und RTR's je Raum nachrüsten ist mir zu aufwendig.Zitat von bjo Beitrag anzeigenHallo,
Ne du hast nichts verpaßt eine Einzelraumregelung wird doch schon erreicht wenn man ein Thermostatventil verwendet!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteIch habe bei mir (Mietwohnung) Thermostatventile mit integrierter Zeitschaltuhr nachgerüstet. Die Dinger haben sich in der ersten Heizsaison bezahlt gemacht. Es wird nur dann geheizt, wenn wir daheim sind. Frostschutz und Fensterüberwachung inklusive.
Komfortabler geht das natürlich mit KNX, ganz klar !
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigenhm habe ich da jetzt was verpasst
Anders sieht es m.W. bei einem Neubau aus.
Ne du hast nichts verpaßt eine Einzelraumregelung wird doch schon erreicht wenn man ein Thermostatventil verwendet!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: