Hi Leute,
ich habe nun mein erstes testsystem zusammen.
Geräte:
- ABB SA/S 8.16.1 Schaltaktor
- Theben compact office EIB
- ip-schnittstelle und SV.
ausserhalb: eine visu die per eibd mit dem bus redet.
Ausgangslage (aktuelle Einstellung im screenshot):
Problem:
Wenn ich nun per eibd auf die GA 0/0/8 ein AUS sende gehen die lampen wie gewünschtaus. danach hätte ich erwartet das bei erneuter präsenzerkennung die lampen vom PM wieder eingeschaltet werden.
Der scheint aber noch auf den ablauf seiner Nachlaufzeit zu warten.
Wie muss ich die GA bzw. die KO's einstellen damit der PM das AUS mitbekommt und bei nächster Präsenz ein EIN sendet?
Grüsse,
Markus
ich habe nun mein erstes testsystem zusammen.
Geräte:
- ABB SA/S 8.16.1 Schaltaktor
- Theben compact office EIB
- ip-schnittstelle und SV.
ausserhalb: eine visu die per eibd mit dem bus redet.
Ausgangslage (aktuelle Einstellung im screenshot):
- auf GA 0/0/8 werden 2 Testlampen per PM geschaltet.
- Verwendet wird im PM eine Nachlaufzeit von 5min.
- Der Schaltaktor steht einfach auf EIN/AUS ohne Nachlauf etc.
- Der PM schaltet wie gewünscht
Problem:
Wenn ich nun per eibd auf die GA 0/0/8 ein AUS sende gehen die lampen wie gewünschtaus. danach hätte ich erwartet das bei erneuter präsenzerkennung die lampen vom PM wieder eingeschaltet werden.
Der scheint aber noch auf den ablauf seiner Nachlaufzeit zu warten.
Wie muss ich die GA bzw. die KO's einstellen damit der PM das AUS mitbekommt und bei nächster Präsenz ein EIN sendet?
Grüsse,
Markus