Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Anlage geht nicht mehr - Busmonitoreinträge inack

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Anlage geht nicht mehr - Busmonitoreinträge inack

    Hallo,

    ich hab ein kleines Proplem in meiner Anlage das nichts mehr geht.
    Im Gruppenmonitor kommen permanent grüne Einträge im sekundentakt mit Typ inack ?!?
    Kann mir da jemand mal nen Tip geben!?!
    Habe eine Linie mit S1, X1, und MDT Aktoren und Schaltern!

    Hier das Bild vom Gruppenmonitor.
    knx_fehler.png
    Zuletzt geändert von salemjoe; 14.02.2022, 08:26.

    #2
    There's always about 50 ms between the Frames. (This doesn't need to be an INACK; this INACK can also be what our interface makes from it.)
    In any case, I would think of some broken device. Try removing some device, or disconnecting parts of the Line and see if the problem disappears.

    Kommentar


      #3
      Ergänzend zu diesen Hinweisen:
      Vielleicht hilft schon ein simpler Bus-Reset (ist oft ein Knopf auf der Spannungsversorgung, sonst Spannungsversorgung für einige Sekunden abschalten).
      Immer einen Versuch wert: Busspannung messen.

      Kommentar


        #4
        KNX Spg.Versorgung war im Eimer!
        Danke für die Hilfe!

        Kommentar

        Lädt...
        X