Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
L&J Elektrozähler EZ162C/382C FacilityWeb / Programmierung bricht ab
L&J Elektrozähler EZ162C/382C FacilityWeb / Programmierung bricht ab
Ich versuche erfolglos obigen Zähler von Lingg und Janke mit der ETS5 zu programmieren. Mit der ETS3 ging das vor einigen Jahren problemlos. Das Programmieren bricht mit der Fehlermeldung : "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm" ab. Können Geräte ihren Hersteller "vergessen" ?
Gruppenadressen werden vom Zähler gesendet.
Da steht eine "0" als Hersteller, erwartet hätte ich jetzt eine "00E1" , also doch "vergessen" . Oder ist die ETS3 toleranter mit einer fehlenden Herstellerkennung umgegangen ?
Gelöst ! Ich habe nach Rückfrage die Zählerschnittstelle aus dem Zähler ausgebaut und an L&J geschickt. Die haben die fehlende Herstellerkennung wieder einprogrammiert. Programmieren geht wieder. Ursache ist unbekannt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar