    Ich versuche erfolglos obigen Zähler von Lingg und Janke mit der ETS5 zu programmieren. Mit der ETS3 ging das vor einigen Jahren problemlos. Das Programmieren bricht mit der Fehlermeldung : "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm" ab. Können Geräte ihren Hersteller "vergessen" ?
    Gruppenadressen werden vom Zähler gesendet.

    Gruß Micha

    #2
    Lies die Geräteinfo aus und lasse sie dir anzeigen. Da sollte der Hersteller drin sein, von dem das Gerät aktuell glaubt zu sein.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Da steht eine "0" als Hersteller, erwartet hätte ich jetzt eine "00E1" , also doch "vergessen" . Oder ist die ETS3 toleranter mit einer fehlenden Herstellerkennung umgegangen ?

      Kommentar


        #4
        Gelöst ! Ich habe nach Rückfrage die Zählerschnittstelle aus dem Zähler ausgebaut und an L&J geschickt. Die haben die fehlende Herstellerkennung wieder einprogrammiert. Programmieren geht wieder. Ursache ist unbekannt.