    3.5.1 Status-Rückmeldungen

    Folgende Status-Rückmeldungen werden ca. 18 Sekunden nach der Program-
    mierung, Bus-Reset und Busspannungswiederkehr auf den EIB / KNX gesendet:
    – Telegr. Status Position
    – Telegr. Status Lamelle
    – Telegr. Status Position oben
    – Telegr. Status Position unten
    – Telegr. Status Bedienung
    – Telegr. Status Automatik
    – Telegr. Statusbyte
    – Telegr. Status Hilfsspannung
    – Telegr. Status manuelle Bedienung
    (nur JA/S 4.230.1M und JA/S 8.230.1M)

    Innerhalb dieser 18 Sekunden erfolgt auch bei Änderung folgender Kommu-
    nikationsobjekte keine Status-Rückmeldung:
    – Telegr. Statusbyte
    – Telegr. Status Hilfsspannung
    – Telegr. Status Position oben
    – Telegr. Status Position unten

    Relative Position 0...100 %
    Der Jalousieaktor sendet die relative Position des Behangs als 8-bit-Wert.
    Ein zweiter 8-bit-Wert steht zur Übertragung der Lamellenposition bei
    Jalousien zur Verfügung.

    Endlagen-Position
    Über zwei 1 Bit-Werte überträgt der Jalousieaktor die Information, ob sich
    der Behang in der oberen Endlage befindet oder in der unteren Endlage oder
    in einer Zwischenposition.
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
      abgesehen, dass der Thread 5 Jahre alt ist

      Lesen hilft:
      Was hat das mit dem Alter zu tun? Dafür gibt es ja die Suchoption.

      Also ist es wie vermutet das von mir in meiner Frage geschriebene Objekt "Teleg. Status Position. was Du mit "Position" in Deinem Beitrag meintest Dann gibt es doch nichts anderes, schade...

      Dennoch Danke
      Sven