    mir ist schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass 1 Bit GAs die vom WG kommen in der ETS immer als 6 Bit Telegramm angezeigt werden. Sowohl von Plugins die als DPT1 senden, als auch ein iButton.

    Bis jetzt hat es nicht gestört - alles funktioniert aber wollte mal fragen wie es dazu kommt. Sind es wirklich 6 Bit oder wird das von der ETS falsch angezeigt?

    Grüße
    Basti
    Angehängte Dateien

    #2
    Das kommt nur darauf an, als was - oder ob überhaupt - die GA's in der ETS angelegt sind (hier: nicht)

    Alles bis 6 Bit ist auf dem KNX etwas kleiner, es wird nicht unterschieden, ob 1 oder 6 Bit sind und die ETS zeigt dann halt defaultmässig (bis zu) 6 bit an, was ja auch garnicht so falsch ist, weil der dekodierte Wert eines unbekannten DPT trotzdem passt..