Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Das final, perfekte ETS5.7.7 Update ist da! Besser wird es nicht mehr?
Einklappen
X
-
Das Update habe ich noch nicht gemacht. Ich kenne aber (inzwischen die KNXA auch
) ein Problem mit dem MDT DALI DCA (wahrscheinlich auch bei anderen DCAs, mir ist es nur da aufgefallen).
Wenn man mit dem DCA in verschiedenen ETS-Tabs arbeitet dann werden die Änderungen nicht auf allen Tabs aktualisiert und beim Schließen (z.B. springen auf Paramter) werden nur die in dem Tab geänderten Werte abgespeichert und eventuell beim Schließen des nächsten Tabs wieder überschrieben.
Man muss also aktuell immer nur innerhalb eine ETS Tabs bleiben!.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche 5er Version war das? Mit der 5.7.4-6 habe ich monatelang ohne jegliche Probleme gearbeitet.Zitat von dominus Beitrag anzeigenAhhh, du beschreibst unter 3/4. genau die Beobachtung die ich gemacht habe.
Bzw. wird ja bei mir die ETS auch nur sehr selten geschlossen. Die bleibt immer offen und der Rechner ist im StandBy. Trotzdem ist da mit der 5.7.7 ohne Schließen jetzt etwas verschwunden.
P.S. Lösche mal bitte aus Deinen Beitrag das megalange Vollzitat. Das ist nicht gern gesehen.
Einfach nachträglich bearbeiten.Zuletzt geändert von willisurf; 03.03.2022, 21:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
Solange nicht wie bei mir bei der 5er häufiger mal Parameter und GA Zuordungen beim Beenden (ohne explizites Prj. schließen) verloren gehen ists ja gut.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenSo, nachdem ich geschrieben habe, das die 5.7.7 bei mir problemlos läuft, kommt jetzt zumindest ein Verdacht hoch, den ich hier mal teilen möchte.
Ziel dieses Posts ist herauszufinden, ob es bei mir ein Rechnerproblem ist oder doch an der 5.7.7 liegt.
Ich habe beobachtet, das einige Aktualisierungen nicht gleich angezeigt werden und vor allem, das Änderungen verloren gehen, so als würde man zu einem älteren Stand zurückspringen.
Ich schildere mal vier Fälle.
Setup und Chronologie:
MacOS (Catalina) mit VM (VirtualBox) und Win10. Dieses Setup läuft seit ca. einem Jahr mit durchaus intensiver Nurzung bis zur ETS 5.7.6 ohne Probleme.
Einige Tage nach der Aktualisierung auf die. ETS 5.7.7 habe ich folgende Auffälligkeiten
1. Eine GA mit einem KO verbunden. Dies war in der GA Ansicht nicht sichtbar, aber in der Geräteansicht definitiv verbunden. Gerät programmiert, danach war es auch in der GA Ansicht sichtbar. Ehrlich gesagt bin ich nicht 100% sicher ob das vielleicht sogar normal ist. Habe ich jetzt nicht nochmal angeschaut.
2. GAs importiert (ich habe das bestimmt schon 30-50mal gemacht). Die neuen GAs waren in der GA Ansicht nicht sichtbar. Ich habe dann den Block der neuen GA auf einen anderen Beteich verschoben, um nach dem Import zu sehen, das Sie dann doppelt vorhanden waren. D.h. Sie wurden beim ersten Import richtig importiert, aber nicht angezeigt.
3. Ich habe ein Gerät in einem Arbeitsdurchgang mit ca. 15 GAs verbunden. Später (genauer kann ich das nicht sagen) waren diese Verknüpfungen komplett nicht mehr vorhanden. So als wäre man zu einem alten Stand zurückgesprungen. Ich habe die Projektversion nicht geändert, noch nicht mal den Rechner runtergefahren. Der Mac geht nur ins StandBy und die VM bleibt genau so offen.
Maßnahme: An diesem Punkt bin ich misstrauisch geworden. Also einmal ETS beendet, VM runtergefahren und sicherheitshalber sogar MacOS neu gebootet. Danach alles wieder wie üblich hochgefahren.
4. Heute im Lauf des Tages verschwanden bei einem Gerät GA Verknüpfungen und Geräteeinstellungen, die ich gestern noch (auch nach dem ganzen Booten) eingefügt habe. Auch wieder so, als würde man auf einen alten Stand gehen. Dabei habe ich die ETS noch nicht einmal zwischendurch beendet.
Da mir das jetzt zu risikoreich wird, bin ich jetzt auf eine VM vom Januar (natürlich dann mit 5.7.6) zurückgewechselt und werde so weiterarbeiten. Sollte sich noch eine Erkenntnis/Auffälligkeit ergeben, poste ich hier ein Update. Natürlich auch, wenn ich herausfinde, das es nicht an der ETS lag.
Ahhh, du beschreibst unter 3/4. genau die Beobachtung die ich gemacht habe.
Meine "Lösung" war jedes mal Sicherheitshalber vor Beenden das Projekt explizit zu schließen (Prj. Schließen Btn.) und einen Export zu machen. Dann trat es vermeindlich bei mir nicht mehr auf, sonst regelmäßig.
Dann divergierte dadurch immer die Prog. der Geräte von Projektstand und man kam sich beim nächsten Programmieren vor als ob man in der Arbeit / Zeit zurückgesetzt wurde (bereits programmierte Funktionen waren auf einmal weg) - bis auf das was man ja aktuell/eben neu hinzugefügt hat.
Ich hatte die ETS übrigens auch in einer VM Linux kvm/qemu laufen. Würde man die KNXA fragen läge es sicher da dran.
Dominus
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, besser, ich hoffe es wird nicht schlechter! - Beim Monopolisten.
ETS6 vor knapp einem Monat gekauft und gestern schon gleich 2 Bugs --> KNXA.
Davon zumindest einer direkt ohne weiteres Nachfragen nachvollziehbar. Exakte Version ist denen bekannt (Formular).
Trotzdem die erste Aktion, gleich mal nachfragen, bevor man was tut.
Performance hat sich leider auch nicht gebessert, die 6er hat ebenso wie die 5er auch so ihre Gedenksekunden. Hinzu kommt häufig eine Single Core Auslastung von 100% im Leerlauf. Minimiert man geht die Auslastung auf 0%. Beheben kann man die Auslastung im Leerlauf temporär durch kurzes öffnen schließen des Einstellungsdialoges (Zahnrad).
Also, ich hoff schon, dass das besser wird.
Dominus
Einen Kommentar schreiben:
-
So, nachdem ich geschrieben habe, das die 5.7.7 bei mir problemlos läuft, kommt jetzt zumindest ein Verdacht hoch, den ich hier mal teilen möchte.
Ziel dieses Posts ist herauszufinden, ob es bei mir ein Rechnerproblem ist oder doch an der 5.7.7 liegt.
Ich habe beobachtet, das einige Aktualisierungen nicht gleich angezeigt werden und vor allem, das Änderungen verloren gehen, so als würde man zu einem älteren Stand zurückspringen.
Ich schildere mal vier Fälle.
Setup und Chronologie:
MacOS (Catalina) mit VM (VirtualBox) und Win10. Dieses Setup läuft seit ca. einem Jahr mit durchaus intensiver Nurzung bis zur ETS 5.7.6 ohne Probleme.
Einige Tage nach der Aktualisierung auf die. ETS 5.7.7 habe ich folgende Auffälligkeiten
1. Eine GA mit einem KO verbunden. Dies war in der GA Ansicht nicht sichtbar, aber in der Geräteansicht definitiv verbunden. Gerät programmiert, danach war es auch in der GA Ansicht sichtbar. Ehrlich gesagt bin ich nicht 100% sicher ob das vielleicht sogar normal ist. Habe ich jetzt nicht nochmal angeschaut.
2. GAs importiert (ich habe das bestimmt schon 30-50mal gemacht). Die neuen GAs waren in der GA Ansicht nicht sichtbar. Ich habe dann den Block der neuen GA auf einen anderen Beteich verschoben, um nach dem Import zu sehen, das Sie dann doppelt vorhanden waren. D.h. Sie wurden beim ersten Import richtig importiert, aber nicht angezeigt.
3. Ich habe ein Gerät in einem Arbeitsdurchgang mit ca. 15 GAs verbunden. Später (genauer kann ich das nicht sagen) waren diese Verknüpfungen komplett nicht mehr vorhanden. So als wäre man zu einem alten Stand zurückgesprungen. Ich habe die Projektversion nicht geändert, noch nicht mal den Rechner runtergefahren. Der Mac geht nur ins StandBy und die VM bleibt genau so offen.
Maßnahme: An diesem Punkt bin ich misstrauisch geworden. Also einmal ETS beendet, VM runtergefahren und sicherheitshalber sogar MacOS neu gebootet. Danach alles wieder wie üblich hochgefahren.
4. Heute im Lauf des Tages verschwanden bei einem Gerät GA Verknüpfungen und Geräteeinstellungen, die ich gestern noch (auch nach dem ganzen Booten) eingefügt habe. Auch wieder so, als würde man auf einen alten Stand gehen. Dabei habe ich die ETS noch nicht einmal zwischendurch beendet.
Da mir das jetzt zu risikoreich wird, bin ich jetzt auf eine VM vom Januar (natürlich dann mit 5.7.6) zurückgewechselt und werde so weiterarbeiten. Sollte sich noch eine Erkenntnis/Auffälligkeit ergeben, poste ich hier ein Update. Natürlich auch, wenn ich herausfinde, das es nicht an der ETS lag.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich wurde bei den Fehlern zum Thema secure immer auf das letzte, finale Update verwiesen. Na evtl kommt ja noch eines.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hinsichtlich Secure haben sie auch nichts angegeben.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenGAs die mit einem Secure Dummy verbunden sind, werden immer noch nur einfach verbunden angezeigt...
Einen Kommentar schreiben:
-
dann würde ich auch nicht schreiben, dass alles geht, wenn ich nicht alle Funktionen nutze.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenNein, da kann ich leider nichts beitragen.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Verwendest du Secure?Zitat von willisurf Beitrag anzeigendie 5.7.7 läuft bei mir problemlos
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
die letzte Version bis wieder eine funktionsfähig ist(so auf die Art 6.5)?
Einen Kommentar schreiben:
-
DANKE, das Ihr das Update für mich ausgiebig testet 🤗
Ich habe noch nicht auf aktualisieren geklickt
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: