Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

AKS2416.03 - Ein einzelner Schaltkanal reagiert nicht mehr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Ja genau, das wäre hilfreich, diese Funktionalität auch auf die Flags zu übertragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Bei den Parametern gibt es ja diese Funktion, wirkt sich aber nicht auf die KOs aus.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
    Das hat im Wesentlichen der MDT Support bei der Fernbetreuung gemacht.
    Na, dann gibt es da auch lessons learned Potential.

    Ich denke, wenn Du ein Gerät neu aus dem Katalog einfügst, sind die Flags defaultmäßig gesetzt.

    Ein Knopfdruck gibt es für bestehende Geräte m.E. nicht. Wäre vielleicht ganz praktisch, um nicht Maikäfermäßig alles vergleichen zu müssen. Muss ja auch nicht gleich das K-Flag sein. An L und S ändere ich schon mal etwas (allerdings bewusst).

    So richtig schick wäre eine Anzeige auf Knopfdruck, welche Flags vom Standard abweichen…ist aber ein unrealistischer Traum, die Programmierer der ETS haben sicher ganz andere Prioritäten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Hi, ich versuche nochmal genau mich zu erinnern. Das hat im Wesentlichen der MDT Support bei der Fernbetreuung gemacht.

    (1) Wir haben ein neues leeres Projekt erstellt.
    (2) Wir haben Gerät und Applikation über Kopieren --> Inhalte einfügen in das neue Projekt kopiert. Applikation geschrieben.
    (3) Wir haben zusätzlich noch eine neue GA manuell erstellt. Applikation geschrieben.
    (4) Aus neuem Projekt getestet.

    Das hat nicht funktioniert. Das liegt meines Erachtens daran, dass das Flag an die KO gebunden ist und die Flags von den Standardparametern unberührt blieben.

    Gibt es überhaupt einen Weg die Flags der KO eines bestimmten Gerätes zurückzusetzen auf Standard? Die Frage wurde hier im Forum schonmal gestellt und blieb scheinbar unbeantwortet.

    Grüße,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Es ist nett, das Du die Auflösung verrätst!

    Soweit alles klar, aber hattest Du nicht zwischendrin ein neues leeres Projekt aufgesetzt? Da hätten doch eigentlich nach einem neuen Import die Flags richtig sein müssen.

    Edit: Gerade oben nochmal nachgelesen. Applikation in ein neues Projekt kopiert. Dann ist es klar.
    Lesson learned in dem Fall, beim neuen Projekt auch einen neuen Import machen und die wichtigen GAs zum Test mal probehalber neu verknüpfen.

    P.S. Mir geht es bei der Nachfrage nur darum den Ablauf besser zu verstehen
    Zuletzt geändert von willisurf; 03.03.2022, 13:18.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Update:
    Punkte für hjk und @BadSmiley


    Vorweg:
    Vielen Dank an Voltus und MDT. Ich habe heute vormittag schon ein Austauschgerät erhalten! Das hat echt super geklappt!
    Dazu wichtig, bevor gemeckert wird: Der alte Aktor hatte noch einen mechanischen Defekt an einem anderen Kanal, den ich bislang aber ignoriert hatte.Allein das wäre schon ein Austauschgrund gewesen, weshalb ich trotz der Unsicherheit diesen Weg gewählt habe.


    Was dann passierte:
    Neuer Aktor angeschlossen und parametrisiert. Getestet: Kanal U schaltet immer nicht nicht. Muss wirklich eine Einstellung sein. Also: nochmal hingesetzt, alles gecheckt. Alles verglichen über die Geräteinfo im Diagnosebereich und da fiel es mir auf.

    Fehlerursache:
    Ist mir etwas peinlich. Eigentlich ein ganz dummer Fehler, aber vom Fehlerbild her genauso glasklar:

    Für das KO241 (Schalten ein/aus, Kanal U) hat das K-Flag gefehlt!

    Warum weiß ich nicht. Anscheinend wurde das übernommen, als die Applikation zum Test in ein anderes Projekt kopiert wurde. Das Zurücksetzen auf Standardparameter hatte darauf auch keinen Einfluss. Gesehen hat es keiner, auch der Support nicht.

    Ergebnis:
    Problem gelöst.


    Danke an alle!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Wie sehen die Flags aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Keine Logik. Standardparameter.

    Wir haben gestern im Rahmen der Fernbetreuung bereits ein separates Projekt erzeugt um eben diesen Projektfehler auszuschließen. Aber auch aus einem sauberen Projekt heraus schaltete der Kanal nicht.

    In der Geräteinfo (Diagnose) zeigen KO 241 (ein/aus) und KO 248 (Status) jeweils genau eine und genau die richtige GA.
    Zuletzt geändert von Crashman; 02.03.2022, 13:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    War die Logikfunktion aktiv?
    Hardwaremaßig ist das Gerät in Ordnung.
    Du könntest noch die Geräteinformation mit den GAs auslesen, um zu sehen ob die GAs passen.
    Ansonsten Gerät tauschen, könnte aber sein, dass der Fehler wieder auftritt, da er im Projekt steckt.
    Der Support könnte dein Projekt mal versuchsweise aufspielen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Mehr geht wohl nicht…aus meiner Sicht bleibt da nur der Support.
    Und ja, das Ergebnis würde mich interessieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Wir haben die Applikation mehrfach vollständig geschrieben. Zuvor habe ich den Aktor auch entladen und vollständig neu parametrisiert.
    ETS war bis gestern die 5.7.6, jetzt die 5.7.7.

    Grüße,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Wie lädst Du den Aktor - partiell oder Applikation schreiben?
    Hast Du den Aktor mal vorher versuchsweise entladen?

    Persönliches Interesse - welche genaue ETS-Version?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Zwangsfunktionen sind und waren immer deaktiviert. Zentralschalten ist deaktiviert, werde ich aber ausprobieren.
    Das Sperrobjekt war nicht verknüpft. Im Rahmen der gestrigen Analyse haben wir jedoch eine GA angelegt und es manuell auf 0 gesetzt.

    Ich habe jetzt nochmals das gesamte Projekt gecheckt. Die KO des Kanals sind nur mit einer GA verknüpft. Die Flags entsprechen dem Standard. Alle Geräte sind in einer Hauptlinie.

    Zusätzlich habe ich ALLE Geräte im Projekt nochmals vollständig parametrisiert, um auszuschließen, dass irgendwelche Änderungen verloren gegangen sind.

    --> Es hat sich nichts verändert, Kanal U reagiert noch immer nicht.


    Edit: über das Zentralobjekt schaltet der Kanal so wie er soll.
    Edit: hjk du kannst dir das gerne anschauen :-)

    Grüße,
    Sebastian
    Zuletzt geändert von Crashman; 02.03.2022, 13:02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Lässt sich der Kanal über Zentral schalten?
    War vorher irgendeine Zwangsfunktion aktiv?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Das haben wir uns auch gedacht. Aber Standardparameter und ein leeres Projekt haben auch nichts geändert. Ganz seltsam!

    Grüße,
    Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X