    HS Scenen lernen / Prozessabbild

    Als erstes noch nachträglich ein gutes und erfolgreiches Jahr 2008.

    Ich rufe über die Visu des HS Scenen auf. Weiterhin kann ich über einen Button auch die entsprechenden Scenen "lernen".
    Dabei habe ich festgestellt, dass die eingestellte Scene beim Lernen nicht immer korrekt übernommen wird.
    Das hängt doch mit dem Prozessabbild des HS zusammen?
    In welchen Zeitabständen wird dieses Prozessabbild denn aktualisiert?
    Wie erreiche ich, dass die Scenen beim Lernen richtig übernommen werden?
    Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?

    Im Voraus schon vielen Dank.
    Gruß Rudi

    "Der aus der Hohenzollernexklave"

    #2
    wie realisierst du denn die Szenen ?
    Szenenfunktion oder über den Logikbaustein ?

    Ich meinerseite benutze immer den Logikbaustein (Dacom) und kann bislang kein Fehlverhalten feststellen.
    ____________

    Gruss Norbe

    Kommentar


      #3
      Die Anfangsfrage wäre für mich, kennt der HS den das "richtige" Proßessbild im Augenblick des Lenens?
      Ich würde zur Fehlersuche alle Szenenobjekte in der Visu anlegen. So lässt sich wunderbar beobachten, was der HS abruft und Welches Poßessbild er zum Zeitpunkt des Lernens hat.
      Gruß Christian

      Kommentar


        #4
        Das Prozessabbild wird immer dann aktualisiert, wenn sich auf dem Bus etwas tut. In Bezug auf EIB-Zustände ist das Abbild IMMER aktuell.

        Ich habe mit den Szenen auch nie Probleme.

        Wichtig ist: Das Wert-Objekt muss auch nachgeführt werden, wenn über Dimmen/Schalten verstellt wird. Ist bei älteren Dimmern manchmal problematisch. Die Zentraladresse hilft, das Wertobjekt auf ein ggf. vorhandenes Wert-Status-Objekt zu aktualisieren.

        ETS-Flags richtig setzen!

        Und natürlich muss "lernbar" in der Szene aktiviert sein, aber das ist ja selbstverständlich.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank für die Tip´s.

          Wie immer: Schnell und kompetent!!

          Der von Mathias war die Lösung.
          Ich hatte vergessen das Wertobjekt (aktueller H-Wert) der Dimmer nachzuführen.

          PS. Ich verwende den Logikbaustein von Dacom nicht, werde ihn mir aber bei Gelegenheit mal zu Gemüte führen.

          Merci nochmals.
          Gruß Rudi