Hi...
Hab ne AE/S 4.2 von Abb auf der Hutschiene montiert und zwei Sensoren angeschlossen.
Sensor 1:Sensorshop24 | Kabelfühler / Rauchgasfühler bis 400°C | Temperaturfühler PT100 PT1000,
Sensor 2:Sensorshop24 | Einschraubfühler M8x50 bis 400°C | Temperaturfühler PT100 PT1000,
Bestellt als 2-Leiter PT100... Parametrierung mit ABB telefonisch kontrolliert und korrekt...
Funktioniert soweit auch alles, jedoch bekomme ich von Fühler 1 und Fühler 2 28,72 C in der ETS ausgeworfen...
Real hat es an diesem Punkt jedoch nur ca. 18 C
Kennt jemand änliche Verhaltensweisen ??
Gruß Maik
Hab ne AE/S 4.2 von Abb auf der Hutschiene montiert und zwei Sensoren angeschlossen.
Sensor 1:Sensorshop24 | Kabelfühler / Rauchgasfühler bis 400°C | Temperaturfühler PT100 PT1000,
Sensor 2:Sensorshop24 | Einschraubfühler M8x50 bis 400°C | Temperaturfühler PT100 PT1000,
Bestellt als 2-Leiter PT100... Parametrierung mit ABB telefonisch kontrolliert und korrekt...
Funktioniert soweit auch alles, jedoch bekomme ich von Fühler 1 und Fühler 2 28,72 C in der ETS ausgeworfen...
Real hat es an diesem Punkt jedoch nur ca. 18 C
Kennt jemand änliche Verhaltensweisen ??
Gruß Maik
Kommentar