Hab grad folgendes zufällig in der Hilfe zum N141 gefunden: (Normalerweise les ich ja keine Doku, deswegen hats 3J gedauert
)
Muss mich das nervös machen? Ich hab gefühlt 50 unterschiedliche Dimmzeiten auf 2 GW's, wen die RGB Abends laufen, naja, da ändern sich die Dimmzeiten mal so alle 5s..
Und wer sind diese "manchen Hersteller"?
Ich lese das zwar im mir vorliegenden DALI-Standard nicht so, das die Umstellung der Dimmzeit aller EVG dafür notwendig wäre, aber wer weiss, ist ja evtl. auch eine Umsetzungsfrage..
Makki

Hinweis:
Unterschiedliche Dimmzeiten (sowohl beim Andimmen eines neuen Wertes als auch beim gemeinsamen Andimmen neuer Werte in Szenen) führen beim Senden des Dimmwertes bzw. eines Szenenaufrufs zu einem Umprogrammieren der internen Dimmzeit aller an das Gateway N 141 angeschlossenen DALI-EVGs.
Werden Dimmzeiten durch Szenenaufrufe in sehr kurzen Zeitabständen ständig geändert (dies kann z.B. bei einer Farblicht- oder Effektsteuerung über schnell wechselnde Szenen erfolgen), so kann dies langfristig zur Beschädigung der EVGs mancher Hersteller führen. ...
Unterschiedliche Dimmzeiten (sowohl beim Andimmen eines neuen Wertes als auch beim gemeinsamen Andimmen neuer Werte in Szenen) führen beim Senden des Dimmwertes bzw. eines Szenenaufrufs zu einem Umprogrammieren der internen Dimmzeit aller an das Gateway N 141 angeschlossenen DALI-EVGs.
Werden Dimmzeiten durch Szenenaufrufe in sehr kurzen Zeitabständen ständig geändert (dies kann z.B. bei einer Farblicht- oder Effektsteuerung über schnell wechselnde Szenen erfolgen), so kann dies langfristig zur Beschädigung der EVGs mancher Hersteller führen. ...

Ich lese das zwar im mir vorliegenden DALI-Standard nicht so, das die Umstellung der Dimmzeit aller EVG dafür notwendig wäre, aber wer weiss, ist ja evtl. auch eine Umsetzungsfrage..
Makki
Kommentar