Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Rollladenaktor & Dimmer: entweder oder? Verdrahtungsfehler?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von nava Beitrag anzeigen
    Die Gira Hotline hat erst mal gesagt, dass der N-Leiter auf jeden Fall angeschlossen werden soll - das hat der Elektriker anfangs nicht gemacht. Also: N angeschlossen.
    Hierbei ist aufgefallen, dass die Dimmaktoren neu gestartet sind. Aber die Rollläden funktionieren jetzt.
    Hier liegt das Problem.
    Wo war N nicht angeschlossen? Am Gira Teil oder am Dimmaktor?
    Wenn er unter Spannung den N vom Dimmaktor gelöst hat oder der N gar nicht angeschlossen hat, ist der Aktor hin (400V).
    Sonst gibt es keinen Grund, dass die Dimmaktoren neu gestartet sind, wie er schreibt.

    Vielleicht kannst du schreiben, was genau gemacht wurde und das Foto der Verkabelung, siehe Post Nr. 2.

    Kommentar

    Lädt...
    X