MDT AIO-0410V.01 Temperaturmessung Hilfsspannung ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hyman
    antwortet
    https://www.sensorshop24.de/aktive-f...0ma/temperatur und beliebig viele weitere Hersteller

    Einen Kommentar schreiben:


  • dukus
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Ich würde davon abraten PT1000 Leitungen in die Verteilung zu ziehen...
    der PT1000 wird vom Pool in einen Klemmkasten Außen verlegt sind eventuell 5m mehr nicht.
    Ich denk das sollte passen, mir fällt sonst nichts anders ein wie ich die Temperatur messen soll?

    Oder gibt es einen Temperatursensor für AIO-0410V.01 der wasserdicht ist? habe nichts gefunden bisher.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ich würde davon abraten PT1000 Leitungen in die Verteilung zu ziehen. Dort kann es schnell zu Störungen bei der Messung kommen. Die langen Leitungen sind auch nicht vorteilhaft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dukus
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    AIO ist für Sensoren mit 0-10V oder 0-20mA geeignet, nicht aber für PT1000. Für PT1000 gibt es den SCN-RT2UP.01.
    stimmt da hast du recht nach nochmaligen lesen habe ich es auch gesehen...
    Da ich gerne etwas für die Hutschiene möchte, sollte AE/S4.1.1.3 in Verbindung mit einem PT1000 funktionieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    AIO ist für Sensoren mit 0-10V oder 0-20mA geeignet, nicht aber für PT1000. Für PT1000 gibt es den SCN-RT2UP.01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dukus
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    MDT schreibt: "Durch die flexible Anpassung des Eingangs an die verschiedenen Sensortypen..
    Alles andere macht für mich irgendwie keinen Sinn ohne eine Hilfsspannung.
    Deshalb habe ich einfach mal gefragt, da ich davon ausgehen irgendjemand im Forum wird den AIO-0410V.01 im Einsatz haben....


    Ich hätte es folgendermaßen verdrahtet:
    10V+: Netzteil -> Fühler -> AIO-0410V.01
    GND : Netzteil -> AIO-0410V.01

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    MDT schreibt: "Durch die flexible Anpassung des Eingangs an die verschiedenen Sensortypen kann das Analogmodul nahezu alle marktüblichen, aktiven Sensoren mit Strom- oder Spannungsausgang auswerten."
    • Ich kenne keinen Temperatur-Fühler, der die Bedingungen erfüllt, und ohne Spannungsversorgung an das AIO-0410V.01 angeschlossen werden kann.
    Entweder sind es temperaturabhängige Widerstände wie der PT-1000 oder Thermoelemente, die grob 0,1 V liefern. Halbleiter-Temperatursensoren kommen in Frage, haben aber mindestens drei Anschlüsse, weil sie eine Spannungsversorgung benötigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Nein, steht ja da...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dukus
    hat ein Thema erstellt MDT AIO-0410V.01 Temperaturmessung Hilfsspannung ?.

    MDT AIO-0410V.01 Temperaturmessung Hilfsspannung ?

    Hallo,

    ich überleg gerade über einen MDT AIO-0410V.01 mit einem 2-Drahtfühler meine Temperatur im Pool zu messen.
    Brauch ich zusätzlich zum MDT AIO-0410V.01 eine Hilfsspannung wie z.B. MEANWELL HDR-15-12?
    Weil auf der MDT Homepage steht "Keine externe Spannungsversorgung notwendig".

    Danke

    Gruß