    Dies ist mein erster Beitrag im Forum, allerdings lese ich schon ca. 1 Jahr im "alten" und jetzt im "neuen" Forum mit.

    Frage:
    HS-Baustein Rolladensteuerung von Tilo.
    Wie funktioniert der Überhitzungsschutz und ab welcher Raumtemperatur greift der Überhitzungsschutz?

    In der Doku steht:
    Überhitzungsschutz im Sommer (wenn Außentemperatur über 30 Grad und Sonne auf diesen Rolladen scheint, wird verdunkelt)

    Ich habe leider noch keinen HS zum testen - aber bald...

    Danke
    Josef
    HS3, EEE Top, iPad, Elsener Suntracer, b+b EnOcen Gateway, Moxa, SqueezeBox, Netgear ReadyNAS, IDM-WP, ComfoAir, KNX Geräte überwiegend Siemens

    #2
    Willkommen!

    Der Baustein ist von Tilo, nicht von Holger ;-)

    Die Innentemperatur spielt beim Hitzeschutz keine Rolle.

    Was passiert? Na, die Rollladen werden geschlossen! Ob die Sonne auf das fenster scheint, kann man mittels (meiner) Sonnenstandsbausteine berechnen.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      danke für die Info.

      Was macht der Baustein mit dem Parameter Raumtemperatur?
      Ist dieser ungenutzt?

      Gruß
      Josef
      HS3, EEE Top, iPad, Elsener Suntracer, b+b EnOcen Gateway, Moxa, SqueezeBox, Netgear ReadyNAS, IDM-WP, ComfoAir, KNX Geräte überwiegend Siemens

      Kommentar


        #4
        Nein.

        Was der macht, das sieht man, wenn man den Baustein öffnet.

        Das steht dann:

        Code:
        5012|0|"EN[9]>30 and EN[10]"|"1"|""|0|0|2|0           # wenn draussen wärmer als 30 grad
        5012|0|"EN[8]<22.5 or EN[9]<25"|"0"|""|0|0|2|0
        5012|0|"EN[6] and EN[8]<16 and EN[9]<16"|"1"|""|0|0|3|0     # wenn fenster offen und draussen kälter als 17 grad
        5012|0|"EN[8]>18 or EN[9]>18"|"0"|""|0|0|3|0
        EN[8] ist die Raumtemperatur
        EN[9] ist die Außentemperatur
        Gruß Matthias