    Hallo,

    ich meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, das der z38i einen Anschluss für einen externen Temperaturfühler hat. Nachdem ich gestern versucht habe einen Fühler von Zennio anzuschliessen scheine ich mich da wohl vertan zu haben....
    Bei den 4 Anschlüssen handelt es sich ausschließlich um Binäreingange welche nicht so wie beim Quad konfigurierbar sind, oder?

    Weiterhin habe ich einen Taster als Lichtschalter an einen der 4 Binäreingänge gehängt, welcher das Raumlicht an/aus schaltet. Das gleiche Licht ist auch über das Display des z38i steuerbar. Bei Schaltung über den Taster, wird aber der Status des Lichts im z38i nicht upgedatet. Geht das nicht oder mache ich hier was falsch?

    Danke für Eure Hilfe,

    Michael

    #2
    Hallo Michael,
    die Eingänge am Z38i sind reine Binäreingange, also nur zum Anschluss von Tastern oder Schaltern geeignet. Zum korrekten Anzeigen eines Status muss das betreffende Objekt des Z38i über eine Gruppenadresse mit dem Rückmeldeobjekt des Aktors verknüpft werden.