    Mahlzeit Leute,
    einer meiner AKD´s macht mir a bissel Probleme.
    24V liegen dauerhaft an, Relais nicht angeschlossen und auch nicht konfiguriert.
    Im Standby unauffällig fängt er an mit allen 4 LED´s zu blinken sobald ein Kanal per Hand oder GA geschalten wird.
    Die 24V werden dann auch nicht auf den Kanal gelegt.

    Ich hatte tatsächlich versucht das NT dahinter nach Präsenz zu schalten....das hat eher nicht funktioniert. Alle Änderungen rückgängig gemacht...
    jetzt streikt er.

    Hab vlt was übersehen ?
    Grüße aus Oberhausen, Frank

    #2
    +- vertauscht?

    Kommentar


      #3
      Ich wollt grad beleidigt sein Beleuchtfix ...aber ich denk das ist auch schon Profis passiert.
      Aber nein...unmöglich....des Teil hats ja einige Monate getan
      Grüße aus Oberhausen, Frank

      Kommentar


        #4
        das THB unterscheidet einfaches, zweifaches und dreifaches Aufblinken für unterschiedliche Ursachen.
        Einfaches Aufblinken eines Kanals = Überstrom eines Kanals

        Kommentar


          #5
          Ja Paul...hätt ich vlt direkt mit angeben solln:
          Dreifaches Aufblinken
          Endstufe antwortet nicht und einer der Ausgänge soll eingeschaltet werden
          Ich hatte gehofft es gibt da nen "Reset-Trick"