    Hallo!

    Ich besitze seit kurzem einen Micropelt MVA005 Stellantrieb, den ich über einen Weinzierl ENO 626 in mein KNX eingebunden habe. Teach-In, und Basisfunktionen funktionieren auch soweit, allerdings kann man den Stellantrieb von Betriebsmodi "Sollwert" auf "Stellwert" umstellen, indem man das entsprechende Bit auf DB1.2 schickt - was ich gerne machen möchte.
    In der Spezifikation ist das wie folgt definiert (Offset 21):
    Capture.jpg

    Soweit ich das verstanden habe muss man dazu nur ein 4-byte großes Enocean-Telegram schicken, wo eben das entsprechende Bit auf 1 gesetzt ist.

    Gibt es dazu eine Möglichkeit, dieses Bit zu setzen, ohne das ausprogrammieren zu müssen? Bzw. gibt es ein Tool, damit ich solche Pakete über das Enocean Gateway senden kann? Mit dem KNX Eno Tool von Weinzierl geht das ja meines Wissens nach nicht.

    Danke für die Hilfe!

    #2
    Hallo,
    ich habe seit kurzem auch die MVA005 in ein Eno636 eingebunden.
    Wenn das Protokoll A5-20-06 eingestellt ist dann habe ich ein KO für Sollwert schicken und ein KO für Ventilstellung schicken.
    Applikation ist V1.2
    Gruss Sebastian