Hallo zusammen,
als letzter Teil meines Projekts steht noch an, dass die Dachfenster bei einsetzendem Regen automatisch schliessen.
Von der Wetterstation bekomme ich das Alarmsignal Regen, sobald es anfängt zu regnen als konstanten Wert 1.
Der Schaltaktor muss für die Roto-Fenster einen kurzen Impuls herausgeben, was dann dem potentialfreien Schalten entspricht. Wenn man das über Taster direkt macht, ist es ein "Status senden" für eine Taste, sodass solange man die Taste drückt die 1 gesendet wird, währenddessen schaltet der Aktor dann durch und wenn man die Taste wieder los lässt, wird wieder die 0 gesendet und der Aktor trennt die Verbindung wieder.
Vom Regenalarm her kommend habe ich eben diesen 010-Status nicht. Wie würdet ihr dies am besten realisieren?
Meine bisherigen Versuche:
- Mit dem Sperrobjekt im Aktor bin ich noch nicht ans Ziel gekommen, da ich ein Toggle im Ausganssignal brauche
- Logik-Objekt im Taster: Leider bin ich irgendwie nicht fähig dazu, dies im Logikmodul unterzubringen.
Hardware:
Taster: MDT - Taster Plus 55
Aktor: MDT - Schaltaktor AKS Standard 16A
als letzter Teil meines Projekts steht noch an, dass die Dachfenster bei einsetzendem Regen automatisch schliessen.
Von der Wetterstation bekomme ich das Alarmsignal Regen, sobald es anfängt zu regnen als konstanten Wert 1.
Der Schaltaktor muss für die Roto-Fenster einen kurzen Impuls herausgeben, was dann dem potentialfreien Schalten entspricht. Wenn man das über Taster direkt macht, ist es ein "Status senden" für eine Taste, sodass solange man die Taste drückt die 1 gesendet wird, währenddessen schaltet der Aktor dann durch und wenn man die Taste wieder los lässt, wird wieder die 0 gesendet und der Aktor trennt die Verbindung wieder.
Vom Regenalarm her kommend habe ich eben diesen 010-Status nicht. Wie würdet ihr dies am besten realisieren?
Meine bisherigen Versuche:
- Mit dem Sperrobjekt im Aktor bin ich noch nicht ans Ziel gekommen, da ich ein Toggle im Ausganssignal brauche
- Logik-Objekt im Taster: Leider bin ich irgendwie nicht fähig dazu, dies im Logikmodul unterzubringen.
Hardware:
Taster: MDT - Taster Plus 55
Aktor: MDT - Schaltaktor AKS Standard 16A
Kommentar