    Zuordnung GA Gira Infoterminal Touch

    Hallo Forum,

    bei der Inbetriebnahme eines Gira Info Terminal Touch (2071 xx) ist mir folgende Kuriosität aufgefallen:

    Beim Hinzufügen einer ganz normalen Schaltfunktion (Seite > Anzeigeelement > Taste Schalten > Schaltobjekte ) möchte ich aus der ETS eine GA zuordnen. Nun ist es schon 2x vorgekommen, das dort nicht alle in der ETS vorhandenen GA`s unter "Auswählbare GA" aufgelistet werden?! Hatte z.B. eine GA die beim ersten Öffnen gelistet wurde, bei einem weiteren öffnen später dann nicht...

    Das öffnen des Zuordnungsfenster dauert in der Regel 40sec. Projetgröße sind knapp 420 Teilnehmer und ca. 1400 GA`s. Ich denke trotz der Anzahl gibt es doch wesentlich größere Projekte, so dass es damit doch eigentlich nicht zusammenhängen dürfte?!

    Desweiteren finde ich es unvorteilhaft, das sich GA`s, die man aus der Gruppe "Zugewiesene GA" entfernt, am Ende der Gruppe "Auswählbare GA" einordnen. Eine Einordnung in der nummerischen Reihenfolge der GA`s wäre schöner. Allerdings wenn man es weiß, no Prob...
    Gruß
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX

    #2
    gelöscht
    Zuletzt geändert von egbert; 18.11.2017, 11:40.

    Kommentar


      #3
      Zitat von fallas04
      Nun ist es schon 2x vorgekommen, das dort nicht alle in der ETS vorhandenen GA`s unter "Auswählbare GA" aufgelistet werden?! Hatte z.B. eine GA die beim ersten Öffnen gelistet wurde, bei einem weiteren öffnen später dann nicht...

      Das öffnen des Zuordnungsfenster dauert in der Regel 40sec. Projetgröße sind knapp 420 Teilnehmer und ca. 1400 GA`s. Ich denke trotz der Anzahl gibt es doch wesentlich größere Projekte, so dass es damit doch eigentlich nicht zusammenhängen dürfte?!

      Um der Sache etwas genauer auf den Grund gehen zu können bräuchte ich noch folgende Infos:
      ETS Version
      Plugin Version


      Gruß
      Ralf

      Kommentar


        #4
        Zitat von egbert Beitrag anzeigen
        Wenn die GA in der ETS nicht mit einem Objekt verbunden ist kommt sie im PlugIn nicht vor da sie vom Datentyp (bit, byte... )nicht zugeordnet werden kann.
        Hallo Egbert!

        Das stimmt nicht. Die Econ Software zeigt immer GAs mit passendem Datentyp an und GAs die noch keinem Datentyp zugeordnet sind. Es ist also nicht notwendig, diese vorher in der ETS einem Objekt zuzuordnen. Es macht das ganze aber natürlich einfacher.

        Markus

        Kommentar


          #5
          Zitat von egbert Beitrag anzeigen
          Wenn die GA in der ETS nicht mit einem Objekt verbunden ist kommt sie im PlugIn nicht vor da sie vom Datentyp (bit, byte... )nicht zugeordnet werden kann.
          Oder sie ist einem anderem Datentyp in der ETS zugeordnet als Du sie im PI zuornen willst.
          @egbert

          Wie markus1220 schon schreibt, ist das nicht richtig. Habe etliche Dummy-GA wo noch kein Objekt zugeordnet ist, die werden auch angezeigt, außerdem:
          Hatte z.B. eine GA die beim ersten Öffnen gelistet wurde, bei einem weiteren öffnen später dann nicht
          @ Ralf

          Version ETS => ETS3.0d Patch A
          Version PlugIn => Version 1.01, 04.2007 = aktuell aus dem Gira-Downloadbereich

          Wo ich Dich schon mal an der "Strippe" habe, in einem anderen Forum (nein, ich verlinke jetzt nicht ) hast Du einem User (Kaffeetrinker) eine kleine Demo per Mail geschickt. Könntest Du mir diese Demo auch zukommen lassen. Emailaddi im Profilbereich.

          Danke.
          Gruß
          Mein
          EIB
          Ist
          KNX

          Kommentar