    Hi 👋!

    Weiß jemand wofür genau das Acknowledge request Flag im CEMI Frame verwendet wird?

    Von den KNX Specs 3-6-3 EIM-IMI:
    > This flag shall indicate whether a Data Link Layer acknowledge shall be requested when the frame is transmitted on KNX or whether this is don’t care.

    Ich habe dieses Flag (von ETS aus) noch nie in einem CEMI Frame gesetzt gesehen. Wenn ich es setzte sieht die Kommunikation (IP) genau so aus wie ohne. Wofür ist das gut, und wann soll/muss es gesetzt werden?

    #2
    This serves for communication media on which the choice on whether or not to have a Layer-2 ack can be controlled by the sender.
    In current KNX (TP1, IP): irrelevant.

    Kommentar


      #3
      Thank you very much!