    Hallo,

    stelle gerade Folgendes bei der ETS4 fest:

    4fach Taster programmiert mit Szenen, die auch in dem Taster abgelegt sind. Wenn ich jetzt mit dem Busmonitor überwache, was bei Tastendruck passiert, werden die falschen DTPs im Busmonitor verwendet und somit im Klartect die falschen Werte angezeigt. Die Hex-Werte sind korrekt.

    Beispiel:

    Taste ruft Szene mit dem Wert 10 auf.
    DTP steht auf 6.001 (8-Bit vorzeichenbehaftet) und somit wird der Hexwert $A0 nicht als 10 angezeigt, sondern als 10%.

    Lichtkreis wird mit einem Wert-Telegramm angefahren. Wert ist 100%.
    DTP steht wiederum auf 6.001 und somit wird der Hexwert $FF nicht als 100% angezeigt, sondern als -1%.

    Wieso stellt sich die ETS4 nicht automatisch auf die richtigen DTPs ein, wenn ich die Gruppenadressen zuordne?
    Bei der ETS3 wurden immer die korrekten Werte angezeigt!


    Frank

    #2
    Automatisch ging das auch in der ETS3 nicht. Auch da musste man den richtigen DPT angeben.
    Bei mir funktioniert die Anzeige im Busmonitor einwandfrei und bleibt auch erhalten, wenn ich die DPT-Eigenschaften mit Doppelklick auf das gelb unterlegte öffne und den entsprechenden Typ wähle.
    Angehängte Dateien
    Gruss aus Radevormwald
    Michel