Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Helios KWL500 mit KWL-KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Helios KWL500 mit KWL-KNX

    Hallo zusammen

    ich habe eine Helios KWL500 (Easycontrols 3.0) mit dem KNX Gateway - alles angeschlossen nach Schema.

    Jedoch empfängt das KNX Gateway keine daten von der Lüftung - muss noch etwas spezielles bei der Lüftungsanlage eingestellt werden?


    danke für eure Hilfe
    Zuletzt geändert von jonny7792; 13.06.2022, 08:52.
    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    #2
    Moin Oliver,

    ich habe auch eine Helios 500, allerdings glaube ich, dass es noch Easycontrols 2 ist, weiß es aber nicht genau.

    Zwei Dinge fallen mir sofort ein, was es sein könnte.
    1. Abschlusswiderstand gesetzt?
    2. Die KNX-Schnittstelle muss in Betrieb sein, wenn die Lüftung angeschaltet wird. KWL stromlos machen könnte also schonmal helfen. Ist bei mir meine KWL an und erst dann die KNX-Schnittstelle bereit, funktioniert sie nicht.


    Viele Grüße
    Nils

    Kommentar


      #3
      Abschlusswiederstand 120 Ohm vorhanden, jedoch weiterhin keine Kommunikation

      KNX Modul ist bereit anschliessend KWL bereit
      Gruss Oliver

      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

      Kommentar


        #4
        Ich hab auch ne Helios 500 EC Pro von 2013.

        Es gibt da mehrere KNX-Gateways von Helios.

        Mein Heizungsmonteur hatte erst das falsche KNX Gateway besorgt, da ging auch nix.

        Brauchte für meine Lüftung das KWL-EB 9416.002

        Kommentar


          #5
          Das wäre auch meine Frage. Richtiges Modul?

          Das 20253.001 ist für die Integration eines "easyControls 3.0 KWL ... Lüftungsgerätes"
          https://www.heliosselect.de/cms/fron...17&artnr=20253

          Das 09416.001 ist für Helios KWL-EC 200/300/500/ Pro
          Das 09416.002 ist für Helios KWL-EC 200/300/500/ Pro
          Das 4275.001 ist für Helios EasyControls KWL EC
          Das 4275.002 ist für Helios EasyControls KWL EC

          Hier ist die Software, da steht das mit bei.
          https://www.heliosventilatoren.de/de...enter/software

          Für meine Helios EC 500W ET L brauche ich das 4275.001 (alt) oder 4275.002 (neuer). Die beiden kommen mit easyControls 2.0 zurecht, was meine Anlage wohl hat. Das musste ich beim Support erfragen, da das nirgendwo offiziell stand.

          Du müsstest also eigentlich das "Helios 20253.001" haben, da easyControls 3.0 (damit fallen die 4275.00x eigentlich weg) und keine Pro (09416.00x).

          Wenn ich in der Montageanleitung schaue, steht bei diesem Modul gar nichts von einem Abbschlusswiderstand.
          https://www.heliosselect.de/cms/uplo...1_V02_1121.pdf
          Oder halt auch auf dem Schaltplan direkt.
          https://www.heliosselect.de/cms/uplo...an/ss_1401.pdf

          Da Frage ich mich, warum das nicht mehr nötig ist und natürlich, woher Du wusstest, dass ein 120 Ohm Widerstand rein soll, wenn es dort nicht steht. Das stärkt meine Annahme, dass es ggf. das falsche Modul ist.



          Viele Grüße
          Nils

          Kommentar


            #6
            Zitat von Marino Beitrag anzeigen
            Das 20253.001 ist für die Integration eines "easyControls 3.0 KWL ... Lüftungsgerätes"
            https://www.heliosselect.de/cms/fron...17&artnr=20253

            Dieses Modul ist verbaut, es funktioniert jetzt auch.

            Die Lüftungsanlage hat einfach etwas zeit gebraucht aber jetzt läuft es.
            Gruss Oliver

            Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung