Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Logikmodul: Universallogik --> wie agiert die Sendeverzögerung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Logikmodul: Universallogik --> wie agiert die Sendeverzögerung?

    Hi!

    Ich überwache mit dem MDT Logikmodul einen Wert. Wenn diese über eine bestimmte Schwelle steigt, soll eine GA auf 1 gesetzt werden. Soweit so einfach.
    Nun möchte ich jedoch, dass das nicht sofort passiert, sondern erst, wenn der Wert tatsächlich eine Zeit lang überschritten ist. Reicht dafür die Sendeverzögerung, die z.B. von der Universallogik angeboten wird? Sprich: Setzt die den Timer zurück, wenn der Wert wieder das Limit unterschreitet oder verzögert die nur stumpf um eine Zeit X?


    Grüße,
    Sebastian

    #2
    Offensichtlich ist die Strategie Ausprobieren schneller als der Versuch, mit dem Forum zu einer Lösung zu kommen.
    Dem Namen Sendeverzögerung nach wird das Signal nur stumpf um eine Zeit X verzögert. Die gewünschte Logik ist sehr schnell eine statistische Rechnung in der Art: Von 100 Messwerten müssen mindestens 80 über der Grenze liegen; das wird erheblich mehr Aufwand machen.