    Hallo,

    ich mache gerade die ersten Schritte mit KNX... und schon stehe ich vor einem Problem: Ich habe einen Merten Jalousie/Schalt-Aktor 8/16 Fach im Einsatz und einen 2 Fach RTR. Ich würde gerne als Rückmeldung die Taster LED (in diesem Fall Rückmeldung Taster 3 und 4) solange leuchten oder blinken lassen, bis der Vorgang des Auf/ Abfahrens abgeschlossen ist. Im Prinzip möchte ich genau das, was bei Handbetrieb am Aktor passsiert auf dem Taster sehen. Die Rückgabewerte des Aktors sind Bytes und der Taster erwartet 1 Bit. Wie kann ich das realisieren?

    Gruß
    domizilit

    #2
    Hallo

    Der Aktorverfügt höchst warscheinlich über ein KO wie z.B. Antriebsbewegung oder ähnlich. Beim kurzen drüberschauen über eine der Merten Applikationen ist mir das KO "Bewegobjekt Manuell" aufgefalen. Das könnte das gesuchte sein.

    Sonst wäre eine genaue Typenangabe sehr hilfreich. Dann könnte man in der Applikatiuonsbeschreibung nachsehen ob es ein passendes KO gibt.
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #3
      Rückmeldung an Taster

      Hallo,
      Danke für die schnelle Antwort.

      Es handelt sich um folgenden Aktor:
      http://www.merten.de/download/DL_dok...1_0_DE_Web.pdf

      Ich kann hier leider kein passendes KO finden.
      Gruß
      Domizilit