    Hallo,

    ich stehe auf dem Schlauch!
    Ich habe eine Gruppenadresse mit einem Schaltaktor und als Eingang zwei Eingänge von einem Binäreingang (MDT).
    Der Schaltaktor reagiert jedoch nur auf einen Binäreingang. Ich weiß nicht woran es liegt!

    In der Gruppenadresse gibt es eine "Senden" Zeile. Hier ist auch nur bei dem Schaltaktor und dem funktionierenden Binäreingang ein "S" eingetragen. Bei dem anderen nicht. Liegt es daran? Wie kann ich das ändern?

    Vielen Dank

    Grüße
    Ingo

    #2
    Offenbar hast du bei dem nicht funktionierenden Eingang mehrere Gruppenadressen eingetragen. Ein Kommunikationsobjekt kann jedoch immer nur auf einer Gruppenadresse senden. Lösung: die schon existierende Gruppenadresse des zweiten Eingangs auf den Schaltaktor legen.

    Kommentar


      #3
      Die Verbindungen von GA zu KO im Sinne von senden / hören sind 1:n. Viele GA an ein KO verbunden ist OK aber das KO kann nur mit einer GA Telegramme senden aber auf viele GA hören/reagieren.

      Ich empfehle das Einsteigerforum für diese Fragen grundsätzlicher Natur.


      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."