Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Spannungsversorgung BJ 6180-102 defekt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • dreamy1
    antwortet
    Wenn man bedenkt, dass eine SV als einzige zentrale Komponente den kompletten Bus lahmlegen kann, liegt bei mir die Prio auf einer möglichst robusten und mit so wenig Elektronik wie möglich ausgerüsteten Komponente.

    Ich setze ausschließlich "bare bone" SV's ein, Diagnose und sonstige Goodies habe ich in 11 Jahren noch nie benötigt oder vermisst. Meine 4 Gira SV's laufen auch nach 11 Jahren noch wie am ersten Tag...
    Zuletzt geändert von dreamy1; 20.07.2022, 22:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Und ich zu Überspannungsschutz...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich würde zu einer diagnosefähigen SV von MDT oder Enertex raten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ja, das ist eine 1.6A Sicherung. Angesichts des Bauteiles mit den Schmauchspuren würde ich die aber nur zusammen mit dem Bauteil tauschen.

    EDIT: das dürfte ein Epcos Varistor sein.

    --> da muss eine Überspannung da gewesen sein. Der Varistor begrenzt diese und hat die Sicherung mitgerissen.
    Zuletzt geändert von dreamy1; 20.07.2022, 22:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerDerDoc
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Sicherung mal durchgepiepst (gelb markiert)? Müsste eine sein wenn ich mich nicht täusche...

    snip_20220720222643.png
    Sicher das das eine Sicherung ist?
    Ich habs mal durchgeklingelt -> kein Durchgang.
    Wenn´s ne Sicherung wäre, ist Sie defekt.

    Ich hab´s mal vergrössert:
    Sicherung-ja-nein.jpg

    Die Rückseite der Platine hat leider eine Schmauchspur:
    Das Bauteil rechts davon schaut aber noch gut aus....

    schmauchspur.jpg


    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du kannst als Ersatz jede beliebige SV nehmen mit >=640 mA nehmen, möglichst nicht größer von den Einbaumaßen her, aber das dürfte heute kein Thema sein.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Sicherung mal durchgepiepst (gelb markiert)? Müsste eine sein wenn ich mich nicht täusche...

    snip_20220720222643.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    Wenn Interesse besteht, dann teile ich meine Postadresse per Mail mit. Ich habe so meine Erfahrungen mit primär getakteten Netzteilen. Für ein Trinkgeld und die Versandkosten bin ich dabei.
    Das mit der PN scheint nicht zu klappen. Trotzdem probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerDerDoc
    hat ein Thema erstellt Spannungsversorgung BJ 6180-102 defekt.

    Spannungsversorgung BJ 6180-102 defekt

    Hallo,

    heute ist leider meine KNX-Bus Spannungsversorgung (640mA) ausgefallen.
    Die LED ist dunkel, die KNX Busteilnehmer werden nicht mehr mit Strom versorgt.
    Der Reset Knopf ist auch ohne Funktion...
    Ich gehe mal davon aus, das kurzzeitig zuviel Spannung angelegen war, vielleicht waren die 15 Jahre auch schon genug des guten...

    Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur des Netzteiles?
    Auf den ersten Blick nichts verkohltes zu entdecken:

    Busch-Jäger-8180-102-Spannungsversorgung.jpg

    Was wäre denn ein alternativer Hersteller, den Ihr noch empfehlen könnt?

    Gruß

    Alex


    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von DerDerDoc; 20.07.2022, 20:38.
Lädt...
X