Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Spannungsversorgung BJ 6180-102 defekt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    das problem bei varistoren ist, wenn sie schon ein paar mal angesprochen haben und vorgeschädigt sind, dann können sie schleichend ausfallen.

    aber der fall in diesem thread ist ja offensichtlich klar und was anderes.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Vielleicht braucht ein 15 Jahre alter Varistor auch keine Überspannung, um das zeitliche zu segnen....
    Unwahrscheinlich. Diese Bauteile altern sehr gut....

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Da hilft das ganze "ich werf mal mit ganz tollen Fachbegriffen um mich" auch nicht

    welchen fachbegriff hast du nicht verstanden? wir helfen ja gerne

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von DerDerDoc Beitrag anzeigen
    Die "Überspannung" kam im Zusammenhang mit einen 4-poligen Netzumschalter zustande.
    Das hatte ich mir schon fast gedacht...die Varistoren sind normalerweise sehr haltbar, aber gegen 400V halt dann doch machtlos bzw. der hat eigentlich alles richtig gemacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerDerDoc
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Mal noch nachgefragt: kam die Überspannung aus dem Netz oder wars ein Verdrahtungsunfall?
    Die "Überspannung" kam im Zusammenhang mit einen 4-poligen Netzumschalter zustande.
    3 Phasen im Unterverteiler OHNE Neutralleiter 😬, der Netzumschalter hatte den Neutralleiter nicht geschalten....

    Das KNX Netzteil funktioniert wieder und liegt hier mal auf Reserve.
    Zwischenzeitlich habe ich trotzdem ein neues Netzteil reingebaut, die kosten ja nicht mehr die welt.... 😉.

    Danke nochmal an alle!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Vielleicht braucht ein 15 Jahre alter Varistor auch keine Überspannung, um das zeitliche zu segnen.... Da hilft das ganze "ich werf mal mit ganz tollen Fachbegriffen um mich" auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Und ich frage nach ob jetzt auch ein Überspannungsschutz installiert wurde. Vorm Gerät und nicht drinne.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Mal noch nachgefragt: kam die Überspannung aus dem Netz oder wars ein Verdrahtungsunfall?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerDerDoc
    antwortet
    Das Netzteil funktioniert wieder! 😍

    1. Varistor ausgetauscht!
    2. Sicherung ausgetauscht!

    Vielen herzlichen Dank für die Tips!!!
    Ihr seit echt cool!!

    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Was genau steht denn auf dem defekten Bauteil?

    Sieht nach "275" aus, dann wäre der bestellte Typ richtig.

    Und auf jeden Fall beide Komponenten tauschen - wenn der Varistor durchlegiert hat, fliegt auch die neue Sicherung gleich wieder
    Zuletzt geändert von dreamy1; 21.07.2022, 10:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerDerDoc
    antwortet
    Bestellt habe ich den SMD-Varistor, 4032, 275 V
    Bei Reichelt die Artikel Nummer
    EPC B72660M271K
    Ich gehe davon aus das der passt? - oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Hast Du auch exakt den gleichen Varistor bestellt? Der genaue Typ (und damit das zu schützende Spannungsniveau) verbirgt sich hinter dem aufgedruckten Code. da entscheidet ein Buchstabe zwischen gut und böse.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerDerDoc
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Ja, das ist eine 1.6A Sicherung. Angesichts des Bauteiles mit den Schmauchspuren würde ich die aber nur zusammen mit dem Bauteil tauschen.

    EDIT: das dürfte ein Epcos Varistor sein.

    --> da muss eine Überspannung da gewesen sein. Der Varistor begrenzt diese und hat die Sicherung mitgerissen.
    Danke mal für den Tip!
    Die Bauteile sind schon mit der DHL unterwegs. Mal schauen ob das Netzteil nach der Reperatur wieder funktioniert -> ich geb ne Rückmeldung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von DerDerDoc Beitrag anzeigen
    vielleicht waren die 15 Jahre auch schon genug des guten
    Nach 15 Jahren kannst Du die aber wirklich auch in Rente schicken...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X