    MDT Dimmer AKD 0401.02 Sperren

    Hallo zusammen,

    ich bin noch ziemlich neu im Thema KNX... aber ich lerne gerne dazu :-)

    Ich habe eine Treppenbeleuchtung und diese wird über Bewegungsmelder eingeschaltet.
    Denn Dimmerkanal habe ich wie folgt parametriert.

    Dimmer.png

    Wenn ich an das "Schalten" Objekt ein true oder false schickte geht das Treppenlicht auch an.
    Sobald ich aber die Sperre aktiviere schaltet das Treppenlicht ein. Also ein auch ohne Bewegungsmelder.
    Siehe Busmonitor:
    Busmonitor.pngDeaktiviere ich die Sperre schaltet das Treppenlicht wieder aus.

    Hat mir jemand eine Idee was hier falsch ist?

    Vielen Dank!

    Viele Grüße
    Philipp

    #2
    Hallo Philipp,

    guck Dir mal die Parameter Aktion beim Sperren an:

    Sperrobjekt.jpg

    Gruß

    Peter

    Kommentar


      #3
      Parameter Sperrobjekt 1 -> Aktion beim einschalten auf ausschalten stellen
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        Schande über mein Haupt... wer lesen kann ist im Vorteil.

        Vielen Dank für eure schnelle und unkomplizierte Hilfe!!!

        Viele Grüße
        Philipp

        Kommentar


          #5
          Als Forumseinsteiger sei dir geholfen... dafür ist das Forum da.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #6
            Es sei noch der Hinweis gestattet, das es einen Bereich im Forum für Einsteiger gibt.
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #7
              @willisurf... er lernt ja noch
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                #8
                Daher der Hinweis.
                Gruß Bernhard

                Kommentar