    Hallo zusammen,

    ich steuere meine Jalousien mit einem MDT JAL-0410M.02.
    In erster Linie verwende ich Szenen für den ganzen Raum. Im Schlafzimmer bräuchte ich mal Eure Hilfe mit der Lüftungsfunktion.


    1) Üblicherweise macht jemand das Fenster auf, sobald es die Temperaturen zulassen

    2) Sobald "ins Bett geh Zeit" ist und sich jemand dem Bett nähert, fahren die Jalousien per Szene runter, die Lamellen schließen aber nur soweit, dass keiner mehr reinschauen kann.

    3) Sobald vom Bett aus das Licht dann ausgeschaltet wird, schließen die Lamellen vollständig (auch per Szene).


    Jetzt möchte ich gerne, dass wenn das Fenster auf ist, die Lamellen nicht vollständig schließen, damit der Wind da noch durchgehen kann.


    Da an den Szenen noch einiges Anderes hängt, was sich seit Jahren bewährt hat, möchte ich das Grundkonzept ungern umwerfen.
    Natürlich kann ich die Szenen per externer Logik auswerten und Schritt 3 nur bei geschlossenem Fenster an den JAL weitergeben. Wenn ich aber ohne externe Logik auskäme, wäre das mein Favorit.


    Mit der Lüftungsfunktion bin ich irgendwie nicht dahin gekommen, wo ich sein wollte:
    Da das Fenster üblicherweise aufgemacht wird, bevor die Jalousien runterfahren, sollte hier eine Sperre der Weg sein ...?
    Aber es soll sich ja noch bewegen, nur nicht so weit... Eine Begrenzung habe ich hier nicht gefunden.

    Mein nächster Ansatz war das 1-Bit Objekt "Position anfahren/begrenzen":

    Zwischenablage01.jpg
    Sieht erstmal nach genau dem aus, was ich suche, leider hat das auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht, die Lamellen fahren trotzdem ganz zu.

    Hat noch jemand eine Idee dazu?

    Grüße,
    Sönke

    #2
    Den Fensterkontakt alle 3 min zyklisch senden, dann sollte wieder die Lüftungsposition angefahren werden. Passiert dann etwas zeitversetzt.

    Kommentar


      #3
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      sollte
      Test am Kunden?

      Ich wünsche ihnen ein schönes Wochenende hjk
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
        Test am Kunden?
        wohl kaum, eher Erfahrung mit DAUs.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          Hallo hjk,

          Danke für Deine Idee.
          Ich habe am Wochenende nochmal in aller Ausdauer mit der Lüftungsfunktion gespielt.
          Der Tipp hat funktioniert.

          Wenn ich die Lüftungsfunktion auf 'Position anfahren wenn niedriger und untere Position begrenzen' stelle, dann klappt es, sobald die Meldung vom Fenstersensor erneut eintrifft.

          Wegen der Verzögerung habe ich mich aber nun doch dazu entschieden, das Ganze mit einer Logik umzusetzen.

          Grüße,
          Sönke