    Hallo,

    An meinem BJ 6127/02 Tastsensor möchte ich den Status meiner LED-Spots anzeigen. 0% = Aus, >0% = Ein.
    Wenn ich allerdings auf 0% dimme bleibt die LED an. In meiner Visu openhab zeigt es mir dann auch nicht 0% sondern - ("UNDEF") an.
    In der Diagnose sehe ich nicht dass der Status wieder ausgeschaltet wird.

    Diagnose 1 Tasten Dimmen.png

    Was mach ich falsch?

    Der Taster (3.2) ist auf "1-Tasten-Dimmen" eingestellt.

    1-Tasten-Dimmen.png KO-Tastsensor.png Status 1 Tasten dimmen.png

    Der MDT AKD-0401.02 Dimmaktor ist so eingestellt:
    KO-Dimmaktor.png Dimmaktor.png
    Zuletzt geändert von TomW80; 04.09.2022, 18:35.

    #2
    Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
    0% = Aus, >0% = Ein
    Aus den GA-Verknüpfungen schließe ich, dass die Umrechnung der AKD machen soll. Seine Einstellung "Kanal ausschalten mit rel. Dimmen" steht aber auf nicht aktiv. Daher sendet er kein 'Aus' mit der GA = 1/5/30

    Kommentar


      #3
      Zitat von TomW80 Beitrag anzeigen
      An meinem BJ 6127/02 Tastsensor möchte ich den Status meiner LED-Spots anzeigen. 0% = Aus, >0% = Ein
      Dafür hat doch der Dimmer ein Statusobjekt Schalten. Warum das Rad neu erfinden?

      Kommentar


        #4
        Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
        Dafür hat doch der Dimmer ein Statusobjekt Schalten. Warum das Rad neu erfinden?
        Das hab ich doch verwendet!

        Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
        Aus den GA-Verknüpfungen schließe ich, dass die Umrechnung der AKD machen soll. Seine Einstellung "Kanal ausschalten mit rel. Dimmen" steht aber auf nicht aktiv. Daher sendet er kein 'Aus' mit der GA = 1/5/30
        Danke, jetzt funktioniert es.