MDT Heizungsaktor blinkt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Zitat von FloBi Beitrag anzeigen

    Iss halt blöd dass des Ding ausfällt wenns grad kalt wird.
    Das Ding ist ja nicht ausgefallen, sondern wurde vermutlich durch einen bösen Kurzschluss zerstört (Sicherung war ja raus).
    Wenn ein Stellantrieb der Übeltäter ist, geht der nächste Aktor u.U. auch kaputt.
    Der Kurzschluss war aber auf Kanal E-H und hat mit D nichts zu tun. Die Blinkmeldung auf Kanal D ist eindeutig. Du kannst ja mal den Stellwert auf Kanal D auslesen. Der wird mit dem Blinken übereinstimmen. Ich gehe davon aus, dass A-D in Ordnung sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ich würde jetzt alle Ventile abklemmen und dann der Reihe nach Testen.
    Viel Erfolg Florian
    Du meinst, die Ventile ohne den Aktor an 230V testen?

    Vielen Dank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich würde jetzt alle Ventile abklemmen und dann der Reihe nach Testen.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das Blinken heißt Stellwert 75-85%. Dann ist der Ausgang auch entsprechend an.
    Sehe da keinen Fehler.
    Ich schon:
    Nach dem eingestellten SOLL und der im Raum vorherrschenden Temp IST, sollte das Ventil nie angesteuert werden - wird es aber trotzdem.

    Des weiteren blinken die Kanäle E-H ja weiter munter vor sich hin.
    Die Kanäle A-C sind komplett weg, und D schaltet dauernd durch.

    Für micht sieht es so aus, dass das Problem am Kanal D liegt.
    Dieser scheint einen Kurzschluss zu haben und dadurch sind vermutlich auch die anderen Kanäle in Mitleidenschaft gezogen worden, inkl. rausfliegen der Sicherung im Schaltschrank.

    Aber das ist nur eine Vermutung.

    Ich werde mir die Ventile heute nochmal vornehmen.

    Ich hab auch parallel den Support von MDT angeschrieben.

    Iss halt blöd dass des Ding ausfällt wenns grad kalt wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das Blinken heißt Stellwert 75-85%. Dann ist der Ausgang auch entsprechend an.
    Sehe da keinen Fehler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Zitat von FloBi Beitrag anzeigen

    Der Kanal D blinkt im Rythmus: 4sec AN, 2sec AUS?
    Neue Infos hierzu:
    Der Kanal D schaltet die 230V nun dauernd durch.
    Der Blink-Ryhmus hat sich auf 5sec AN, kurz AUS, ... geändert.

    Ich hab den Ausgang jetzt abgeklemmt, der heizt mir sonst ja volle Pulle den betreffenden Raum auf....
    Zuletzt geändert von FloBi; 18.11.2018, 21:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Die Ventile sind von 230V Stellventile von Uponor.

    Was mir noch aufgefallen ist, ist folgendes:
    Der Kanal D blinkt im Rythmus: 4sec AN, 2sec AUS?

    Naja, ich werde mich wohl mal auf die Suche nach dem defekten Antrieb machen, und mich parallel mal dazu in Verbindunung mit MDT setzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Und die fehlerhaften Stellventile erneuern. Es gibt Billigteile die man besser direkt entsorgt. Es ist meist immer die gleiche Billigmarke die solche Fehler verursacht. Welche Ventile hast du?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Es gab wohl einen Kurzschluss am Stellantrieb, Klemmstelle oder sonst was... sonst wäre die Sicherung ja nicht draußen gewesen. Der Aktor hat noch eine interne Sicherung, diese hat wohl auch ausgelöst. Da musst du dich wohl an MDT wenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FloBi
    antwortet
    Guten Abend zusammen,

    beim 8fach MDT Heizungsaktor hat folgendes verhalten:
    Es blinken die Kanäle E-H. Der "Blink-Rythmus" dürft 7mal schnell mit einer kurzen Pause sein!?
    Die 230V Spannung an den Klemmen 9/10 ist vorhanden.
    Es sind auch alle Kanäle belegt.
    Die Sicherung für den Aktor war rausgeflogen!?

    Hattet ihr schonmal so ein verhalten, bzw. könnt ihr hier weiterhelfen?
    Für mich sieht es so aus, also würde die "zweite Hälfte" des Aktors defekt sein.

    Vielen Dank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BennyTurbo
    antwortet
    Perfekt, klappt jetzt alles...

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • bwurst
    antwortet
    Zitat von BennyTurbo Beitrag anzeigen
    Super Tipp. Welches Zeitintervall ist sinnvoll bzw brauchen die Aktoren?
    Siehe Option "Notbetrieb". Da kannst du das einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BennyTurbo
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Hast du inzwischen mal versucht den Loxone Wert zyklisch zu senden. So wie ich das verstanden habe ist das Blinken eine Fehlermeldung, dass der Regler (was auch immer) ausgefallen ist - also nicht oft genug Werte sendet.

    Viel Erfolg
    Florian
    Super Tipp. Welches Zeitintervall ist sinnvoll bzw brauchen die Aktoren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BennyTurbo
    antwortet
    Zitat von bwurst Beitrag anzeigen
    Doch, kann er. Dazu stellst du die Betriebsart auf "schaltend (1 Bit)". Dann hast du ein KO mit 1 Bit und kannst da deine Einschaltanforderung hin leiten.

    Du hättest natürlich auch auf den Heizungsaktor verzichten können und einen einfachen monostabilen Schaltaktor dafür benutzen können.

    Nachteile durch dein Setup: Wenn irgendwas nicht mehr geht (sprich: Der Miniserver ausfällt), dann hast du's sehr kalt in der Bude. In der Betriebsart mit integriertem Regler schaltet der Aktor selbstständig die Heizung auf Notbetrieb (z.B. 50% Ventilöffnung) wenn er keine Daten mehr von außen bekommt. Aber dass beim Ausfall des Miniservers das Haus ziemlich kaputt ist, bist du ja als Loxone-Kunde gewohnt.
    Betriebsart hatte ich so. Grund warum ich KNX sowie auch die Heizaktoren gewählt habe ist die Flexibilität, falls ich mal von Loxone weg gehe und es andere tolle Lösungen gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hast du inzwischen mal versucht den Loxone Wert zyklisch zu senden. So wie ich das verstanden habe ist das Blinken eine Fehlermeldung, dass der Regler (was auch immer) ausgefallen ist - also nicht oft genug Werte sendet.

    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben: