Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktor blinkt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Busspannung kann ja da sein nur ggf unpassend, wer weiß dann schon wie der Aktor da reagiert.

    Blinken wird vom Betrachter auch unterschiedlichst interpretiert. Insofern ist es nicht verkehrt auch diese physikalischen Rahmen einfach Mal abzusichern. Es ist halt auch nicht leicht bei solchen Threads noch den Überblick zu behalten. Einiges vor x Beiträgen war womöglich schon geklärt. Deswegen sollte der TE auch Mal wirklich alle Schritte geordnet am Stück abarbeiten und nicht jeden Tag was anderes probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Göran, das ist jetzt aber unsystematisch.

    Wenn die Ist-Temperaturen fehlen würden, so würde der Aktor in den Notbetrieb gehen und die LED würden blinken. Das kann es nicht sein, wenn sie permanent aus sind.

    Wenn die Betriebsspannung fehlen würde, so würde der Aktor einen Fehler melden, das ist offenbar nicht der Fall.

    Wenn die LED aus sind, dann spricht das eher für einen Start im Standby-Modus oder sowas, also Sollwert zu niedrig. Vielleicht mag 01altbau ja mal Informationen preisgeben, was die Rückmeldung aktueller Sollwert oder das Diagnoseobjekt liefern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    So warum immer so lückenhaft. Scheint dir ja alle Jahre wieder zu passieren.

    Gibt es im Busmonitor eine gesicherte Aussage das die Ist-Temperaturen wirklich zyklisch gesendet werden? Sind wirklich alle GA sinnvoll mit den KO des Aktors verbunden? Sind im Bus wirklich ausreichend Busspannung vorhanden (messen)? Liegt wirklich 230V am Aktor an die er durchschalten kann (messen)? Liegt ggf gar Spannung am Kanalausgang an (messen)?
    Wenn alles bis auf den letzten Punkt positiv ausfällt können wir uns nochmal die Parameter im Aktor anschauen und danach sollte das auch positiv ausfallen kannst beim Support je nach Garantiezeit ein Ticket aufmachen oder einen neuen Bestellen. Alles andere ist hier Kaffeesatzleserei wenn hier mit Ahnungslosigkeiten irgendetwas rumprobiert wird.

    wird.Und wenn es eben alles kaputt ist, warum sind die Ventilantriebe noch im HKV ? Anschrauben und das Haus auf Basis des hydraulischen Abgleiches einfach warm haben. Gibt es keinen HA Heizi antreten lassen und den ordentlich machen lassen. Die Ventile mit Messgeräte testen geht auch wenn die nicht montiert sind, dafür ist aber die Bude warm.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von 01altbau Beitrag anzeigen
    ---> alle LED's aus - alle Stellmotore geschlossen - Bude kalt.
    Also sagt der Regler, dass nicht geheizt werden soll. Das spricht gegen einen Gerätefehler und für einen Nutzerfehler. Leider hast du keinerlei Infos gegeben, aus denen man erkennt, was du falsch machst. Das Diagnoseobjekt wäre hier hilfreich, wie hjk bereits schrieb.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Wie misst du denn?
    Gar nicht. Stellmotore angeschlossen - ja auch an Kanal 1 & 5. Busspannung angeschlossen. LED's melden Spannungsausfall.
    Netzspannung angeschlossen ---> alle LED's aus - alle Stellmotore geschlossen - Bude kalt. Nicht nur nach 10 Minuten, auch nach 10 Stunden
    und inzwischen schon 10 Tage.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von 01altbau Beitrag anzeigen
    gibt aber nach wie vor kein Ausgangssignal an den Ausgängen aus.
    Wie misst du denn? Die LED zeigt nicht den Momentanzustand am Aktorausgang an, sondern nur symbolisch das PWM-Signal.
    Der Ventilausgang des Aktors hat eine Zykluszeit von typisch 10 Minuten, kann also minutenlang aus sein auch wenn die LED blinkt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von 01altbau Beitrag anzeigen
    Nix, nur die rote LED leuchtet. Kann der das, Rev.3.0.,glaube nicht.
    Stimmt, geht erst ab R3.3.
    Was mache die Grünen Kanal LEDs?
    Was sagt das Diagnoseobjekt?
    Vielleicht steht er auf Sommer?
    Die Ursache ist doch einfach zu finden.


    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    busspannung in ordnung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Nix, nur die rote LED leuchtet. Kann der das, Rev.3.0.,glaube nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Naja, wenn der Aktor als "in Ordnung" zuück kam, wird er in Ordnung sein. Der Fehler wird wohl woanders liegen.
    Was passiert denn im Testmode, wenn die Prog Tase lange gedrückt wird ? Dann werden alle Kanäle 3min nacheinander aktiv.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Ich hänge mal mein Problem hier an:

    Innerhalb von 10 Tagen sind zwei AKH-0800.02 8fach ausgefallen. Sie waren etwa 3,5 Jahre problemlos im Einsatz. Alle Stellmotore sind i.O.
    Die Aktoren lassen sich noch ansprechen bzw. programmieren, zumindest täuschen sie dies vor. Die internen Sicherungen sind o.k., Spannungs-
    ausfall wird gemeldet. Ein Umprogrammieren auf eine andere Betriebsart war ebenso erfolglos, wie der Reparaturversuch beim Hersteller des ersten
    Aktors. Er kam als in Ordnung befunden zurück, gibt aber nach wie vor kein Ausgangssignal an den Ausgängen aus.
    ​​​​​​​Beim finalen Test heute Nachmittag wurde der zweite Aktor kurzzeitig mal vom Bus getrennt, dies war sein Todesurteil. Selbiges Problem wie der
    "reparierte" Aktor. Nach der Suche hier im Forum scheint ein Ausfall dieser Aktoren nicht gerade selten zu sein.
    Nun bin ich auf der Suche nach einem Typus mit etwas längerer Standzeit wie 3 oder 4 Jahre.
    Gibt es da Empfehlungen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frame77
    antwortet
    Hab das Ding eh aus der Bucht.
    Funzt auch wieder, war nicht so gerade reingesteckt wie gedacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Spielt keine Rolle, Garantie is nu eh futsch

    Einen Kommentar schreiben:


  • Frame77
    antwortet
    Geht jetzt auch wieder... nur die LEDs leuchten nach dem Zusammenbau nicht mehr, gibt es da einen Trick?
    Habe die Platine natürlich gerade reingeschoben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Da hast recht, das gehört wohl nicht ganz so...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X