Heizungsstellantrieb und Heizungsaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Heizungsstellantrieb und Heizungsaktor

    Ich habe in meinem Bad in der Einliegerwohnung Theben Stellantriebe und einen Gira 6fach Heizungsaktor 212900 im Einsatz. Laut LED- Anzeige am Heizungsaktor wird diese nicht angesteuert. Wenn ich aber an der mechanischen Anzeige am Stellantrieb schaue ist dieser leicht geöffnet und er ist auch durchströmt. Wo könnte das Problem liegen?

    Danke

    #2
    Ventil oder Ventilkopf schwergängig? Kanal richtig zugeordnet? Eventuell mal die Spannung messen.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Erstöfffnung durchgeführt, respektive Handbuch gelesen?

      Kommentar


        #4
        So Fehler gefunden. Ich habe ja schon lange festgestellt das was nicht so ganz stimmt. Keine Spannung am Stellantrieb! Stellventil hat aber mechanisch geöffnet angezeigt. Ventileinsatz ausgebaut! Was habe ich gefunden? Auf dem Ventilteller war von der Baustelle noch ein kleiner Steinkorn welcher das komplette schließen verhindert hat.