Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

QC Zeitschaltuhr Jalousie: "Lamelle offen" = 50%

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS QC Zeitschaltuhr Jalousie: "Lamelle offen" = 50%

    Hallo zusammen,

    ich habe schon seit längerem die Zeitschaltuhren im QC aktiv, erstmalig wollte ich nun die vordefinierte Aktion "Position 100% / Lamelle offen" nutzen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lamelle auf 50% angefahren wird, bei mir ist offen aber 0%.

    In den Parametern habe ich die Werte eigentlich korrekt eingestellt:

    para.png

    Wie ist das bei Euch?

    Danke und viele Grüsse

    #2
    Also, die GIRA Hotline konnte es nachstellen. Er war selber verblüfft, dass die vordefinierten Positionen die Parameter ignoriert werden und fest definierte Lamellenpositionen 0/50/100 genutzt werden.

    Es wird intern weitergegeben.

    Derweil fahre ich „Position auf 100%“ an, denn danach sind bei mir die Lamellen so oder so quer gestellt.