Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT JAL-0410D.02 plötzlich ohne Statusmeldungen

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT JAL-0410D.02 plötzlich ohne Statusmeldungen

    Hallo in die Runde,
    ich betreibe zwei Jalou´s an o.g. Aktor...bisher alles ok.
    Nun schreibe ich einen Parameter (Schrittweite Lammelle) um und muss seit dem auf die Rückmeldung des Status verzichten
    Ganz sicher hab ich den Status vorher empfangen, jetzt kommt nichts mehr auf dieser GA auf den Bus.

    Einstellung getestet: 5Sek, nach Fahrtende
    GA verbunden, Monitor läuft
    Nur App geschrieben, partiell geschrieben
    Busreset, nochmal geschrieben

    Hat da jemend eine Idee ?

    edit: Nach einmal hoch und runter stellt sich der "angeforderte" Status so dar:
    Unbenannt1.jpg
    Also immer ne 0...egal in welcher Richtung die Lammellen stehen.
    Die Steuerung der Lammellen funktioniert dagegen schon.
    Zuletzt geändert von oefchen; 27.09.2022, 20:05.
    Grüße aus Oberhausen, Frank
  • Als Antwort markiert von oefchen am 28.09.2022, 06:59.

    Referenzfahrt gemacht nach dem letzten Programmieren?

    Kommentar


      #2
      Referenzfahrt gemacht nach dem letzten Programmieren?

      Kommentar


        #3
        pffft....wie peinlich
        Hab mich so auf die Einstellung der Lammellen konzentriert, klar gibts den Status auch nur nach
        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
        Referenzfahrt
        der Jalousie.
        Danke für den Stupser Florian !
        Grüße aus Oberhausen, Frank