Hallo,
bin nun auch stolzer Besitzer eines Wiregate.
Wiregate560, WartungsVPN ist an.
Nach dem Import der Gruppenadressen habe ich direkt die CometVisu installiert.
Leider funktioniert die Kommunikation (noch) nicht richtig.
Als EIB-Adresse der lokalen Schnittstelle: habe ich die in der ETS hinterlegte Adresse (1.1.1) hinterlegt - ist eine Siemens IP Schnittstelle N 148.
Per Visu schalte ich einen Switch / Toggle um eine Lampe einzuschalten. Die GA wird auch auf den Bus gesendet (laut eib.log) - aber es passiert nix.
In der ETS (Busmonitor) sehe ich die komplette restliche Kommunikation aber die Schaltvorgänge von der CV sehe ich auch nicht.
Auch verstehe ich das Log so, dass meine Wetterstation brav auf den BUS sendet:
Das Info-Element mit der GA 4/4/4 in der VometVisu zeigt auber auch nur das "-" an.
So wie ich den Thread https://knx-user-forum.de/cometvisu/...cometvisu.html verstanden hatte, müsste nach Verbindung mit dem EIB das Minus aber mit dem richtigen Wert überschrieben werden.
P.S.
Ich habe noch keine Temp-Sensoren angeschlossen.
VG und Dank für jeden Hinweis.
Alex
bin nun auch stolzer Besitzer eines Wiregate.
Wiregate560, WartungsVPN ist an.
Nach dem Import der Gruppenadressen habe ich direkt die CometVisu installiert.
Leider funktioniert die Kommunikation (noch) nicht richtig.
Als EIB-Adresse der lokalen Schnittstelle: habe ich die in der ETS hinterlegte Adresse (1.1.1) hinterlegt - ist eine Siemens IP Schnittstelle N 148.
Per Visu schalte ich einen Switch / Toggle um eine Lampe einzuschalten. Die GA wird auch auf den Bus gesendet (laut eib.log) - aber es passiert nix.
In der ETS (Busmonitor) sehe ich die komplette restliche Kommunikation aber die Schaltvorgänge von der CV sehe ich auch nicht.
2011-12-28 11:27:57.677,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/0,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
2011-12-28 11:28:25.767,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
2011-12-28 11:28:25.767,A_GroupValue_Read,1.1.1,1/2/1,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
2011-12-28 11:26:59.799,A_GroupValue_Read,1.1.1,4/4/4,00,0,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ, 0
So wie ich den Thread https://knx-user-forum.de/cometvisu/...cometvisu.html verstanden hatte, müsste nach Verbindung mit dem EIB das Minus aber mit dem richtigen Wert überschrieben werden.
P.S.
Ich habe noch keine Temp-Sensoren angeschlossen.
VG und Dank für jeden Hinweis.
Alex