Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT LK001.03 filtert zu viel

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT LK001.03 filtert zu viel

    Habe einen LK001.03 (Applikation "Linienkoppler V4.0", mit Secure aktiviert), der, wenn auf "Filtern" gesetzt ist, meiner Meinung zu viel filtert:
    - im ETS Gruppenmonitor sind gar keine Telegramme von der Sublinie mehr zu sehen, obwohl 2-3/s auf der Filterliste stehende durchkommen sollten;
    - teilweise werden auch keine Telegramme, die definitiv in der Filtertabelle zu sehen sind, an die Sublinie weitergegeben.

    Mit beide Richtungen auf "Weiterleiten" gestellt funktioniert natürlich alles Wunderbar.
    Bis auf den Koppler und das IP Interface sind keine Secure-fähigen Geräte installiert.

    Gilt die Filtertabelle für beide Richtungen gemeinsam oder gibt es separate Filtertabellen je Richtung?
    Ist das aktivierte Secure hier ein Problem?

    Danke!
    Zuletzt geändert von dweebmcj; 06.10.2022, 12:32.

    #2
    Hab den LK auf Ausliferungszustand resettiert, die aktuelleste non-secure Applikation geladen, und jetzt filtert er richtig.

    Kommentar


      #3
      nach jeder änderung in der ets die LK neu programmieren
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!