    Hallo

    Habe bis jetzt immer MDT Dimmer verwendet, wollte aber mal die Enertex LED Dimmer testen. Im spezifischen den KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x, hat im Vergleich 5 Kanäle. Im vorliegen Fall ist aber nur ein tuneable white LED Streifen angeschlossen.

    Kann es sein dass die Last beim Einschalten nicht auf den entsprechenden HCL Wert gesetzt werden kann?

    Besten Dank
    Malte
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo floyd,
    ich kann dein Problem leider nicht reproduzieren. Bei mir gibt es den Einstellungspunkt "Wert von uhrzeitgesteuertem Dimmen" immer, wenn das uhrzeitgesteuerte Dimmen in der Konfiguration aktiviert ist. Also grundsätzlich geht es zumindest. Könnte es an Softwareversionen liegen? Ich meine im Oktober hätte es eine Firmwareaktualisierung gegeben.

    grafik.png

    Kommentar


      #3
      Korrekt, dass hat sich mit der neuen Firmware geändert. Danke trotzdem!