    Zitat von gtdpower2 Beitrag anzeigen
    Ich würde gerne das komplette Telegramm des eHZ-Zählers in ein UDP-Paket machen
    Das ist ne Herausforderung, da muss man ein bisschen rumprobieren, je nachdem was das Zeilen/Datensatz-Ende Zeichen ist;
    CR: 13 dezimal, 0x0D Hex
    LF: 10 dez., 0x0A Hex
    oder CR+LF

    Mal testen:
    (alles auf der Seite des seriellen als zusätzliche Optionen)
    eol=13
    oder
    icanon=1,eol=13
    oder
    eol=10
    oder
    icanon=1,eol=10

    -> bzw. in die Pakete schauen, ob/welche Bytes zwischen den Datensätzen stehen.

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!