Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Vitocom 200 Typ EIB

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Vitocom 200 Typ EIB

    Nach einigen Jahren Stillstand, wollte ich mal wieder meine KNX-Installation erweitern.

    Leider kann ich mit ETS5 die Vitocom 200 Typ EIB nicht mehr programmieren.

    Ich erhalte immer die Fehlermeldung.

    "Programmierung (Applikation) fehlgeschlagen. Ein interner Gerätefehler ist aufgetreten."

    Wer kann da weiterhelfen ?

    image.png

    #2
    Die Geräteinfo per ETS auslesen bringt häufig wertvolle Hinweise

    Kommentar


      #3
      Klickst du nur auf den Programmieren Button?
      Wenn ja klick mal auf Applikationsprogramm Programieren machen Geräte mögen es nicht Partitiell Programmiert zu werden.

      Kommentar


        #4
        Ich hab beides probiert. Sowohl partiell programmieren als auch Applikationsprogramm programmieren.

        Kommentar


          #5
          Geräteinfo von Gerät 1.0.50

          Allgemein
          Maskenversion 0701 1793
          Physikalische Adresse 1.0.50 IndividualAddress 4146
          Bestellnummer $1675C104108845100200 DeviceOrderId 1675C104108845100200
          Seriennummer 0001:00096A6D DeviceSerialNumber 000100096A6D
          Busspannung 28,9V (±0.5V) DeviceBusVoltage 28.9
          Programmiermodus Aus ProgrammingMode false
          Applikationsprogramm
          Applikationsprogramm Viessmann Werke Parameter für Vitocom 200 Typ EIB V01/1 V0.1 ApplicationId 0051100101
          Ladezustand Entladen ApplicationLoadStatus 0
          Ausführungszustand Gestoppt ApplicationRunStatus 0
          Applikationsprogramm 2
          Applikationsprogramm 0 0000 V0.0 PeiprogId 0000000000
          Ladezustand Geladen PeiprogLoadStatus 1
          Ausführungszustand Aktiv PeiprogRunStatus 1
          Gruppenkommunikation
          Ladezustand Adresstabelle Geladen GroupAddressTableLoadStatus 1
          Ladezustand Assoziationstabelle Fehler GroupAssociationTableLoadStatus 3

          Kommentar


            #6
            Leider hatte ich bis jetzt bei allem Probieren noch keinen Erfolg. Hat jemand noch eine Idee ?

            Kommentar


              #7
              Hast du das Modul Schonmal mit dem rechner und der ets programmiert? Oder vorher mit ETS 3 oder 4?

              Kommentar


                #8
                Die letzte Zeile der Geräteinfo sagt: "Ladezustand Assoziationstabelle für die Gruppenkommunikation Fehler"
                => ich würde den Fehler bei den GAs suchen, die an KOs des Vitocom 200 verbunden sind.

                Kommentar


                  #9
                  Ich habe es vorher nur mit der ETS3 oder 4 programmiert.

                  Kommentar


                    #10
                    //Die letzte Zeile der Geräteinfo sagt: "Ladezustand Assoziationstabelle für die Gruppenkommunikation Fehler"
                    //=> ich würde den Fehler bei den GAs suchen, die an KOs des Vitocom 200 verbunden sind.​

                    Ich habe alle Verknüpfungen gelöscht. Das Verhalten ändert sich nicht.

                    Kommentar


                      #11
                      Und wieso ist der Thread jetzt auf "beantwortet" gesetzt? Das keiner mehr vorbei schauen brauch?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                        Und wieso ist der Thread jetzt auf "beantwortet" gesetzt? Das keiner mehr vorbei schauen brauch?
                        Keine Ahnung...wie kann man das rückgängig machen ?

                        Kommentar


                          #13
                          Auf alle Fälle nicht mit dem "zitieren" Button? War das jetzt nötig, oder glaubst Du das ich so dement bin, und mir meinen Post nicht merken kann? Steht übrigens auch in den Forenregeln! (also nicht das mit der Demenz...)

                          Kommentar


                            #14
                            Sorry, bin neu in dem Geschäft

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von jogi359 Beitrag anzeigen
                              Das Verhalten ändert sich nicht.
                              Dann ist es einen Versuch wert, das Vitogate zu entladen. Danach wieder in die Geräteinfo schauen.

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X