Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

SMI Aktor fährt auf/ab - Position funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    SMI Aktor fährt auf/ab - Position funktioniert nicht

    Hallo,

    habe ein etwas seltsames Problem mit den Raffstoren in einem KNX-Projekt.

    Ich habe einen SMI-Aktor (Apt), der m.E. auch korrekt parametriert ist. Ich habe die ID direkt mit dem SMI-Tool ausgelesen und direkt in der ETS eingetragen.

    Ich kann jetzt per Fahrbefehl hoch und runter fahren, aber das Positionen anfahren funktioniert nicht (der Aktor fährt nicht). Wenn ich den Aktor auf der Hälfte anhalte, kommt auch keine Rückmeldung.
    Aktives Abfragen der Rückmeldung liefert immer 0%. Irgendwas scheint also grundlegend nicht zu stimmen. Ich vermute, der SMI läuft nicht korrekt - was könnte da sein?
    Wenn die ID nicht korrekt wär, würde ich doch gar nicht fahren können, oder?

    Hat jemand eine Idee, wie ich das Thema einkreisen kann?

    #2
    ...weil ich gerade die Anfrage dazu hatte, beantworte ich das mal noch selbst:

    Die Einzelansteuerung der Jalousien funktioniert nur, wenn die Funktion "Automatikbetrieb" (in den Parametern des jeweiligen Kanals) auf "Gesperrt" steht. Der Automatikbetrieb stellt nämlich weitere Kommunikationsobjekte zur Verfügung - das "normale" Positionsobjekt funktioniert aber nicht, wenn die Funktion aktiviert ist.

    Steht auch so im Handbuch - man fällt aber trotzdem leicht drauf rein! :-)

    Kommentar

    Lädt...
    X