Hallo,
Ich hatte heute in einer bestehenden Anlage ein kuriosen Fehler....wer kann mirmehr dazu erzaehlen!!!
Anlagenaufbau
3 Linien mit ca.100 TLN
Auf der Hauptlinie, in welcher der Fehler war, befindet sich eine Spannungsversorgung 2x320mA und versorgt 6TLN und der andere Ausgang 4 TLN
Die TLN sind physikalisch alle im selben Schaltschrank , also nah beieinander.
Folgender Fehler trat auf
Busmonitir aktiv...konnte Telegramme lesen, Pyhsikalische adr konnte ich auch empfangen
Jedoch konnte ich nicht Programmieren, noch Geräte Auslesen.
Erst als eine 2te Drossel in dr Linie montiert wurde, funktioniert alles einwandfrei.......
Ich hatte heute in einer bestehenden Anlage ein kuriosen Fehler....wer kann mirmehr dazu erzaehlen!!!
Anlagenaufbau
3 Linien mit ca.100 TLN
Auf der Hauptlinie, in welcher der Fehler war, befindet sich eine Spannungsversorgung 2x320mA und versorgt 6TLN und der andere Ausgang 4 TLN
Die TLN sind physikalisch alle im selben Schaltschrank , also nah beieinander.
Folgender Fehler trat auf
Busmonitir aktiv...konnte Telegramme lesen, Pyhsikalische adr konnte ich auch empfangen
Jedoch konnte ich nicht Programmieren, noch Geräte Auslesen.
Erst als eine 2te Drossel in dr Linie montiert wurde, funktioniert alles einwandfrei.......