Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Suche Baustein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Suche Baustein

    Hallo, ich suche einen Baustein der mir beim Unterschreiten einer bestimmten Temperatur zb 5° eine 1 sendet. Dann erst wieder sendet wenn wenn die Temperatur über zb 10° war. Vorhanden ist ein HS4.

    #2
    Ich mache das normalerweise mit 2 getrennten Bausteinen.
    Einmal <5
    Dann >10

    Kommentar


      #3
      Ja aber da sendet er mir eine 1 wenn er <5° ist und dann wieder wenn er nur auf 6° und wieder <5° ist.
      Ich möchte das er erst wieder mitdestens 10° hat und dann wieder unter 5° fällt sendet.

      Kommentar


        #4
        So meinst du, wenn du da dann noch ein SR Glied mit einbaust?

        Kommentar


          #5
          Hallo!

          Dafür nimmt man den Baustein "Schwellwert mit Hysterese"
          • E1 sind dann Deine 5°
          • E2 sind Deine 10°
          • E3 natürlich Dein zu vergleichender Wert
          Dein Ergebnis-KO hängst jetzt an den A2 - der sendet dann eine 1, wenn die Temperatur unter 5° fällt und erst wieder eine 1, wenn die Temperatur über dem Schwellwert 2, also den 10° geht und dann erneut unter die 5° fällt.

          Grüße

          Olaf
          Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

          Kommentar


            #6
            Ok, das werde ich mal testen.

            Danke

            Kommentar


              #7
              Ich nutze das seit Jahren für mit dem Baustein für die Beschattung - wenn Helligkeit über 20.000 lx Beschattung einschalten, wenn sie danach unter 15.000 lx fällt, ausschalten. Ist also ein ähnlicher Anwendungsfall wie bei Dir... und funktioniert einwandfrei.
              Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!

              Kommentar

              Lädt...
              X