MDT Logikmodul Zeitsteuerungen schalten nicht bei Programmierung/Reset

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MDT Logikmodul Zeitsteuerungen schalten nicht bei Programmierung/Reset

    Hi zusammen,

    ich hab für unsere Steckdosen in den Leibungen eine Zeitschaltung mit dem MDT Logikmodul realisiert.
    Ich habe die Universal Logik verwendet und Uhrzeit -> "zwischen zwei Vvergleichswerten". 15:30-0:59.
    Bei Sendebedingung hab ich bei "Änderung Ausgang" aber auch "bei Eingangtelegram" versucht. Es schaltet beides NICHT wenn die Zeit beim programmieren exakt dazwischen liegt. Eingänge nach reset hab ich auf aktiv gesetllt.

    Problem ist, das wenn ich z.b. das Logikmodul neu starte bzw. neu programmiere und die EIngänge der Steckdosen stehen auf "0", dann werden sie nicht gesetzt!
    Weiß einer woran das liegen kann? Am nächsten Tag werden sie dann korrekt gesetzt, sobald es 15:30 Uhr ist.

    #2
    Telegramme werden auf dem KNX-Bus nicht nachgeholt; hier würde es helfen, nach dem neu programmieren im Gruppenmonitor von der betroffenen GA zu lesen. Dafür muss das L-Flag am Logikmodul gesetzt sein.