    Hallo,

    ich habe das Problem, daß ich bei diesem Schaler, wenn ich auf E3 einen Wert 2 vorgebe, aber der Wert 1 ausgegeben wird, wenn der E1 einen Wert 1 bekommt.

    Es sollte doch der vorgegebene Wert ausgegeben werden oder liege ich hier falsch ?
    ______________
    Viele Grüße
    Michael

    P.S. Don´t change a running System.

    #2
    Verwendest Du den Originalbaustein (es gibt auch eine Variante 1/2 statt 0/1)?
    Gruß, Rainer

    Kommentar


      #3
      Ich verwende den Originalbaustein.
      ______________
      Viele Grüße
      Michael

      P.S. Don´t change a running System.

      Kommentar


        #4
        Dann brauchen wir bitte erstmal Logikblatt und KO-Definitionen.
        Gruß, Rainer

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank Taxus,

          ich habe meinen Fehler gefunden. Im iKO war der Datentyp falsch eingestellt.