    Hallo zusammen,

    ich kämpfe seit Wochen mit einem Problem und konnte über die Forensuche nur teilweise Informationen gewinnen.

    In einem 3-Familienhaus mit gehobener Ausstattung sind pro Wohneinheit Lüftungsgeräte "Systemair" installiert, genaue Modellbezeichnungen konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.
    Daran angeschlossen ist ein Gateway von Brink (Anleitung anbei), welches eine Mobus RTU-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Daran angeschlossen ist ein Weinzierl 886 Modbus-KNX-Gateway.

    Ich habe es zwischenzeitlich geschafft, das Werte aus der KWL im KNX ankommen. So wie es aussieht sogar richtige (schlüssige) Werte.

    Was ich aber auch nach dutzenden Versuchen nicht geschafft habe, ist z.B. den Durchsatz (Register 6001) zu setzen (dies soll schlussendlich über den Homeserver gemacht werden).

    Die Modbus-Adresse habe ich unverändert gelassen, das Register 1000 ist also nicht zutreffend.

    Vermutlich scheitere ich schon daran, über Registeradresse 6013 den Wert zu schicken, damit er überhaupt auf die Register 6001-6012 reagiert.

    Wer kann mich hierbei unterstützen ?
    Angehängte Dateien

    #2
    Ich antworte mir mal selber ;-)
    Das Problem konnte durch viel, viel Probiererei gelöst werden. Im Modbus-Gateway gibt es den Parameter "Modbus-Adresse mit 0/1". Nach Umstellung auf 1 war auch eine sendende Kommunikation möglich.