    Weinzierl KNX Modbus RTU Gateway 886

    Hallo hat jemand schon Erfahrungen mit dem Weinzierl KNX Modbus RTU Gateway 886
    ich bekomme es einfach nicht zum laufen
    ich würde gerne Eastron SDM72D-M Zähler auslesen
    ich finde einfach nicht die richtigen Einstellungen für die Register
    kann sich jemand erbarmen und mir für einen Wert die Einstellungen sagen

    MFG

    Angehängte Dateien

    #2
    Hi, hast du es hinbekommen?

    Kommentar


      #3
      Also nach langem Probieren hab ich es hinbekommen.
      Mein Zähler ist ein SDM630 aber die Registeradressen sind ja immer gleich.

      Einstellungen Datenpunkt (am Bsp 30073 - Total Import kWh):
      Datenpunkttyp DPT 14 - Gleitkomma - 4 Bytes
      Typ Double Word Register
      Word Reihenfolge Hi Word @ Adresse / Lo Word @ Adresse + 1
      Typ Registerwert Modbus enthält Gleitkommawert - IEEE
      Funktion Lese Input Register - 04
      Adresse 72
      Ich denke hier liegt das Problem da in der Anleitung nicht beschrieben wird bei den Input Registern 30000 / Holding Register 40000 weggelassen werden kann.
      Dazu kommt noch die Word Reihenfolge mit "+1" denn 72 + 1 ergibt die Adresse 73.

      Bitte beachte auch den DPT in ETS auf 14.* 4-Byte Gleitkommawert zu belassen. Sonst kommt nur Quatsch raus.
      Zuletzt geändert von sHG2022; 27.12.2022, 19:55.

      Kommentar


        #4
        sHG2022

        Hallo Christian,

        ich habe aus persönlicher Neugierde eine Rückfrage dazu.

        Könntest du mir bitte eine private Nachricht senden oder direkt per E-Mail: a.baecker@weinzierl.de

        Vielen Dank im Voraus

        Bäcker Artur
        Marketing & Vertrieb

        Kommentar


          #5
          Hallo Artur,

          Wenn es funktioniert bitte hier die Lösung ins Forum stellen!