Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Suche alte Applikationsdatei Merten DALI-Gateway

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Suche alte Applikationsdatei Merten DALI-Gateway

    Moin,
    ich suche für das Merten DALI-Gateway REG-K/1/16/64 das Applikationsprogramm DaliControl7303.
    Hier im Forum, bei Merten und in den Weiten des Netzes bin ich nicht fündig geworden.
    Das Gateway möchte mit der aktuell abrufbaren Applikationsdatei -DaliControl 7308- nicht laufen. Ich kann zwar die Physikalische Adresse programmieren, beim Applikationsprogramm erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung: Inkopatibel BCU Version 0021(benötigt07B0).
    Ich hoffe ich bekomme das Gateway mit der alten Datei zum laufen...
    Vielleicht hat ja auch jemand eine andere Idee wie sich das Gateway nutzbar machen lässt (ausser als Vitrinenstück ;-))

    Vielen Dank und Beste Grüße!

    #2
    Habe in einer völlig verstaubten Datei die gesuchte Applikation gefunden. 7303 ist ein Argument, offiziell firmiert sie unter 680129. Lassen Sie per PN eine E-Mail-Adresse rüberwachsen, ich sende sie dann zu.

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank rosebud,
      das Entstauben hat sich gelohnt!
      Funktioniert!

      Kommentar