Gira HomeServer nach Stromausfall ohne Funktion

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira HomeServer nach Stromausfall ohne Funktion

    Hallo zusammen,
    bin neu hier und brauche eure Hilfe/Erfahrung.

    Unser ca. 3 Jahre alter HS4 von GIRA ist nach einem zweifachen Stromausfall (keine USV - wird nun nachgerüstet) ohne Funktion.
    Habe dann versucht ein IMAGE über USB auf zu spielen, was auch bootet und durchläuft. Nach einem Neustart des HS dann aber diese Meldung:
    grafik.png

    Hatte das jemand schonmal? Auch die GIRA Hotline kann nicht supporten.

    Danke euch im Voraus und Grüße
  • Als Antwort markiert von KNXMSi am 16.12.2022, 19:09.

    Wie gesagt, der Flash

    Kommentar


      #2
      Nach kurzer Google Suche hilft vielleicht das hier weiter:
      XZ-compressed data is corrupt - Technical Questions - Universal Robots Forum (universal-robots.com)

      Kommentar


        #3
        Hallo,
        danke schonmal. Ich tausche mal den RAM und berichte wieder.

        Kommentar


          #4
          In dem verlinkten Beitrag wird auch von falschen Bios einstellungen gesprochen. In Verbindung mit einer vielleicht schon beim Einbau überalterten Bios Batterie könnte das durchaus wichtige Einstellungen vergessen haben.

          Kommentar


            #5
            Demzufolge würde ich die Kiste mal öffnen und die Batteriespannung messen. Dass das RAM bei einem Stromausfall kaputtgeht ist ja nicht so wahrscheinlich...

            Frage mich aber gerade, woher kriegt man die richtigen BIOS-Einstellungen?
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #6
              Ich denke, es könnte auch am Flash liegen.

              Kommentar


                #7
                Das sehe ich auch so. Mit dem RAM hat das nichts zu tun.
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #8
                  @KNXMSi​ Wollte dir gerade mal eine PN schicken, aber diese hast du noch nicht freigeschaltet....

                  Kommentar


                    #9
                    Hallo zusammen, Tausch des RAMs hat kein Ergebnis gebracht. Weiterhin die selbe Meldung.

                    Kommentar


                      #10
                      Update: die Batterie hat 3,15V

                      Kommentar


                        #11
                        Kann man im BIOS so etwas wie „Load Bios Defaults“ einstellen?

                        (sorry, kenne den HS nicht, wollte nur helfen)
                        Gruß Bernhard

                        Kommentar


                          #12
                          Wie gesagt, der Flash

                          Kommentar


                            #13
                            Hallo "henfri" was ist der Falsh und wie kann ich diesen Prüfen? Danke

                            Kommentar


                              #14
                              Die "Festplatte".
                              Musst du austauschen.
                              Und dann muss natürlich die Software da wieder drauf.
                              Bin nicht sicher wie das geht. Aber Google bestimmt.

                              Kommentar


                                #15
                                Der HS4 hat eine mSATA SSD mit grade mal 2 GB. Man kann aber problemlos eine größere verwenden. Austauschen und vom USB-Stick booten, der sollte die SSD dann richtig einrichten.