    Hallo zusammen,

    leider schlägt der Import meines neuen KNX-Projektes aus der ETS im Gira GPA für den X1 fehl. Wenn ich im Bereich "Datenpunkte" die in der ETS frisch exportierte KNX-Projektd​atei importieren möchte, kommt folgende Fehlermeldung:


    ​ ​
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

    Vielen Dank im Voraus!
    Angehängte Dateien
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von aherrmann; 12.12.2022, 22:32.
  • Als Antwort markiert von aherrmann am 13.12.2022, 23:21.

    Welche ETS-Version, welche GPA-Version? Wenn ETS6.0.x, probier mal GPA 4.8...

    Kommentar


      #2
      Welche ETS-Version, welche GPA-Version? Wenn ETS6.0.x, probier mal GPA 4.8...

      Gruß Andreas

      -----------------------------------------------------------
      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
      Deutsche Version im KNX-Support.

      Kommentar


        #3
        In deinem neuen Projekt ist bestimmt ein Gerät mit "Secure" verbaut. Ich hatte dieses Problem auch schon, und habe das Projekt einfach dupliziert und das "Secure" Gerät entfernt. dann kannst du es importieren.

        Das ist zwar nicht ganz richtig, aber funktioniert

        Kommentar


          #4
          Update auf GPA 4.8 und es funktioniert. Und ja, mit dem S1 ein Secure Gerät verbaut - aber schon länger